Migty
сообщение 19.1.2016, 10:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287645



Доброго времени коллеги! Хотелось бы задать вопрос такого рода:

Котёл ДЕ-25 , какова максимально допустимая температура уходящих газов ЗА экономайзером котла?

Котёл паровой ДЕ-25 Бийский котельный завод.

Сообщение отредактировал Migty - 19.1.2016, 10:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Migty
сообщение 19.1.2016, 10:22
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287645



Интерес почему? Раньше со слов работников работали на котле и газы за экономайзером были до t 250+ , сейчас же при 180 t разжигается второй котел - ДКВР-6. Вот и хотелось бы узнать максимально допустимую температуру, увы документацию найти сейчас не представляется возможным.

Сообщение отредактировал Migty - 19.1.2016, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2016, 10:25
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Migty @ 19.1.2016, 10:07) *
какова максимально допустимая температура уходящих газов ЗА экономайзером котла?

Максимально допустимая для дымохода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Migty
сообщение 19.1.2016, 10:43
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287645



Цитата(tiptop @ 19.1.2016, 10:25) *
Максимально допустимая для дымохода?


В карте котла указана максимальная t газов за котлом 382. Как таковой t для дымохода нет в карте котла.

Сообщение отредактировал Migty - 19.1.2016, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.1.2016, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



При высокой температуре падает КПД ниже паспортного, что и определяет мах. температуру уходящих газов. Для сохранения высокого КПД котлов и зажигают второй котел. А без учета эффективности можно держать любую температуру видел и 500 и 700 rolleyes.gif но это не есть хорошо.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.1.2016, 11:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Migty
сообщение 19.1.2016, 12:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287645



Т.е нам советуют такую температуру держать во избежании поломки лопастей дымососа, в частности из-за его перегревания и возможного выхода из строя путём разрыва лопастей крыльчатки. Имеет ли это под собой основания или же по сути бред?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Migty
сообщение 19.1.2016, 12:49
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.1.2016
Пользователь №: 287645



Собственно прочитав, закрыл вопросы. Спасибо за ответы.
http://www.rae.ru/monographs/199-6246
Но вопрос про страшилки о лопостях крыльчатки остается открытым smile.gif

Сообщение отредактировал Migty - 19.1.2016, 12:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.1.2016, 12:53
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Migty @ 19.1.2016, 10:07) *
какова максимально допустимая температура уходящих газов ЗА экономайзером


Цитата(CNFHSQ @ 19.1.2016, 11:28) *
видел и 500 и 700 rolleyes.gif

За экономайзером?! newconfus.gif


Цитата(Migty @ 19.1.2016, 12:19) *
Т.е нам советуют такую температуру держать во избежании поломки лопастей дымососа, в частности из-за его перегревания и возможного выхода из строя путём разрыва лопастей крыльчатки. Имеет ли это под собой основания или же по сути бред?

Какой у вас дымосос?
Смотрите: например, у ДН-12,5-1500 "Температура перемещаемой среды на всасывании - 200*С" (по-видимому, максимально допустимая).

Сообщение отредактировал tiptop - 19.1.2016, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 19.1.2016, 20:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Migty @ 19.1.2016, 12:49) *
Но вопрос про страшилки о лопостях крыльчатки остается открытым

Мне припоминается, что высокая температура на дымососе страшна вовсе не рабочему колесу, а электродвигателю в целом и его подшипникам в частности. Так как тепло будет передаваться через вал, он же ротор двигателя. Если дымосос старинный, с промежуточным картером, то остаются подшипники в масляной ванне, им перегрев тоже не в радость.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных