SmokeSlayer
сообщение 21.1.2016, 9:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Добрый день всем! Интересует такой вопрос: Многие пожарники выписывают предписания по старым документам, почему? Когда я вижу СП7 2009 года, я еще понимаю, что человек мог просто не проследить актуальность документов, которыми руководствуется, но когда вижу 97, 89, 2003 года, начинаю сомневаться. Слышал как то о том, что при проверке на соответствие пожарным требованиям нужно пользоваться именно теми документами, которые были актуальны во время сдачи объекта. Скажите так ли это? Мне кажется слишком огромный объем информации придется уложить, что бы изучить все актуализации документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmokeSlayer
сообщение 21.1.2016, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



Эммм... Нарооод) Помогите!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.1.2016, 16:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SmokeSlayer @ 21.1.2016, 9:19) *
...Слышал как то о том, что при проверке на соответствие пожарным требованиям нужно пользоваться именно теми документами, которые были актуальны во время сдачи объекта. Скажите так ли это?

№ 123-ФЗ, Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Цитата
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmokeSlayer
сообщение 22.1.2016, 15:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



То есть, если сейчас более высокие требования, то используем документацию, актуальную на то время. А если сейчас более низкие требования?
Конкретный пример:
Помещение подвала без окон (спорт зал) - сейчас не нужно. Ни к одному пункту не подходит.
А пожарник ссылается на 2003 год, где любое помещение без естественного освещения нужно защищать противодымной.

Сообщение отредактировал SmokeSlayer - 22.1.2016, 15:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.1.2016, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(SmokeSlayer @ 22.1.2016, 15:38) *
Помещение подвала без окон (спорт зал) - сейчас не нужно. Ни к одному пункту не подходит.
А пожарник ссылается на 2003 год, где любое помещение без естественного освещения нужно защищать противодымной.

А на какие нормы ссылается пож. инспектор? Не было такого требования в 2003 г. Проектировали тогда по СНиП 41-01-2003
Цитата
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

А согласно Приложению «А»
Цитата
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.

Точно такие же формулировки были и в предшествующем СНиП 2.04.05-91*.
Спортзалы не относятся к помещениям с массовым пребыванием людей, там всегда намного больше 1 м2 на каждого занимающегося приходится.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SmokeSlayer
сообщение 5.2.2016, 18:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.5.2015
Из: Уфа
Пользователь №: 266997



ИОВ, Вы абсолютно правы! Даже по не действующим нормам ДУ не нужно) С вопросом разобрался, ДУ не будет. Пожарники тоже по оду не все знают)
Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных