Добрый день всем! Интересует такой вопрос: Многие пожарники выписывают предписания по старым документам, почему? Когда я вижу СП7 2009 года, я еще понимаю, что человек мог просто не проследить актуальность документов, которыми руководствуется, но когда вижу 97, 89, 2003 года, начинаю сомневаться. Слышал как то о том, что при проверке на соответствие пожарным требованиям нужно пользоваться именно теми документами, которые были актуальны во время сдачи объекта. Скажите так ли это? Мне кажется слишком огромный объем информации придется уложить, что бы изучить все актуализации документов.
SmokeSlayer
Эммм... Нарооод) Помогите!
ИОВ
Цитата(SmokeSlayer @ 21.1.2016, 9:19) *
...Слышал как то о том, что при проверке на соответствие пожарным требованиям нужно пользоваться именно теми документами, которые были актуальны во время сдачи объекта. Скажите так ли это?

№ 123-ФЗ, Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
Цитата
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
SmokeSlayer
То есть, если сейчас более высокие требования, то используем документацию, актуальную на то время. А если сейчас более низкие требования?
Конкретный пример:
Помещение подвала без окон (спорт зал) - сейчас не нужно. Ни к одному пункту не подходит.
А пожарник ссылается на 2003 год, где любое помещение без естественного освещения нужно защищать противодымной.
ИОВ
Цитата(SmokeSlayer @ 22.1.2016, 15:38) *
Помещение подвала без окон (спорт зал) - сейчас не нужно. Ни к одному пункту не подходит.
А пожарник ссылается на 2003 год, где любое помещение без естественного освещения нужно защищать противодымной.

А на какие нормы ссылается пож. инспектор? Не было такого требования в 2003 г. Проектировали тогда по СНиП 41-01-2003
Цитата
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

А согласно Приложению «А»
Цитата
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.

Точно такие же формулировки были и в предшествующем СНиП 2.04.05-91*.
Спортзалы не относятся к помещениям с массовым пребыванием людей, там всегда намного больше 1 м2 на каждого занимающегося приходится.

SmokeSlayer
ИОВ, Вы абсолютно правы! Даже по не действующим нормам ДУ не нужно) С вопросом разобрался, ДУ не будет. Пожарники тоже по оду не все знают)
Спасибо за помощь!