Цитата(SmokeSlayer @ 22.1.2016, 15:38)

Помещение подвала без окон (спорт зал) - сейчас не нужно. Ни к одному пункту не подходит.
А пожарник ссылается на 2003 год, где любое помещение без естественного освещения нужно защищать противодымной.
А на какие нормы ссылается пож. инспектор? Не было такого требования в 2003 г. Проектировали тогда по СНиП 41-01-2003
Цитата
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
А согласно Приложению «А»
Цитата
Помещение с массовым пребыванием людей - помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1 чел. на 1 м2 помещения площадью 50 м2 и более.
Точно такие же формулировки были и в предшествующем СНиП 2.04.05-91*.
Спортзалы не относятся к помещениям с массовым пребыванием людей, там всегда намного больше 1 м2 на каждого занимающегося приходится.