|
  |
Условия прокладки тепловых сетей в здании |
|
|
|
22.1.2016, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Добрый вечер. Прошу помощи в следующей ситуации: Есть точка врезки от тепловой сети (4 трубы), есть ИТП с учетом тепловой энергии в здании торгового центра (спроектированного). Допускается ли согласно нормативных требований выполнить проход 4 труб тепловых сетей за подшивным потолком здания (через всё здание) с последующим подключением в ИТП согласно представленной схемы? Если нет, то какие нормы нарушены. Данное решение необходимо чтобы избежать нарушения ряда нормативных расстояний при наружной прокладки тепловых сетей. Схему прилагаю.
Сообщение отредактировал ksv1508 - 22.1.2016, 23:01
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 219,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
22.1.2016, 23:17
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Температурный график какой? Конечно эксплуатацию будет пугать "транзит", хотя это конечно не транзит... но и трубы прятать за подшивным потолком не разрешат, скорее всего.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Температурный график 95-70 (срезка 85). Чтобы не разрешить нужно основание нормативное, вот есть ли оно?, к сожалению поиском ничего хорошего найти не смог. А подпольный канал эксплуатируемый предусматривать, лучше сделать пристенный тогда п.9.3 СП 124.13330.2012 "... допускается устройство пристенного (пристроенного к фундаменту здания) канала,..,"
Но вот хочется почему то вдоль стен под потолком пустить. (да и диаметры не столь велики чтобы этого не сделать).
Сообщение отредактировал ksv1508 - 22.1.2016, 23:30
|
|
|
|
|
23.1.2016, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а переместить итп не проще? планировка не аксиома. чего в лишние "километры" труб класть из за непродуманной планировки здания.
|
|
|
|
|
23.1.2016, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(ksv1508 @ 22.1.2016, 22:59)  Есть точка врезки от тепловой сети (4 трубы), есть ИТП с учетом тепловой энергии в здании торгового центра (спроектированного). Это первое, что приходит в голову. Но у ТС, похоже, уже есть проект во всех частях, выполненный до получения ТУ на подключение к теплосетям - и переделывать им не хочется, что для Заказчика, конечно, не есть хорошо. И ещё сложно представить, что теплоснабжающая организация согласует прокладку трубопроводов за подшивным потолком - ведь узлы коммерческого учёта, вероятно размещаются в ИТП.
|
|
|
|
|
23.1.2016, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(ИОВ @ 23.1.2016, 13:04)  Это первое, что приходит в голову. Но у ТС, похоже, уже есть проект во всех частях, выполненный до получения ТУ на подключение к теплосетям - и переделывать им не хочется, что для Заказчика, конечно, не есть хорошо. И ещё сложно представить, что теплоснабжающая организация согласует прокладку трубопроводов за подшивным потолком - ведь узлы коммерческого учёта, вероятно размещаются в ИТП. Да Вы правы, именно проект выполненный во всех частях и согласованное расположение всех помещений. Основания для отказа в согласовании должны быть чем-то аргументированы же. Не может же теплоснабжающая организация отказать в согласовании если это не противоречит нормам, а в нормах по этому решению ничего и не сказано.
|
|
|
|
|
23.1.2016, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вы исходите из того, что разрешено всё, что не запрещено? Это может быть аргументом (и неизвестно, прислушается ли к нему теплоснабжающая организация) при открытой прокладке трубопроводов в здании. При скрытой прокладке за подшивным потолком у ТСО аргументом будет невозможность контроля за несанкционированным подключением на участке от места ввода до ИТП. Полагаю, Вам/ГИПу (вероятно, именно ГИП и принял решение по разработке ПД без ТУ на теплоснабжение) следует предварительно проконсультироваться в ТСО. При этом у Вас, полагаю, уже д.б. проработан вариант перемещения узлов коммерческого учёта из помещения ИТП в помещение ввода теплосети. Возможно, такой вариант устроит ТСО, тогда ничто не помешает прокладывать трубопроводы за подшивным потолком
|
|
|
|
|
23.1.2016, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
а в чем получать консультацию? В том что УУТЭ на границе должен быть? И только наружняя ТС "прозрачно " моет быть обсчитана на теплопотери и возможные левые врезки?, коль упрутся , то и по "стенке здания" граница будет (по ПП РФ 307) и за стенкой сразу УУТЭ. Вот и весь расклад. А далее сам зак иметь будет головняк с проложенной по своим помещениям ТС- как зальет себя сам пару раз и понесет убытки от залития товара и помещений, то и сразу ИТП в нужное место сходу перенесет. Затраты считать надо не на маленький кусочек объема и на только нынешний мент, а на все время, ибо он застройщик и он же собственник в дальнейшем. А к УУТЭ за сразу стенкой свой вход сделать, прям с улицы в это помещение, а потом зака уговорить расширить это помещение и впихнуть туда ИТП. Зак себе не всегда враг, и ему свои денежки жалко,но он понимает все через деньги(инженерка его не беспокоит- для него это пустой звук- касается такого типа заков.)
|
|
|
|
|
23.1.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 23.1.2016, 13:18)  а в чем получать консультацию? В том что УУТЭ на границе должен быть? Нет, конечно! УУТЭ однозначно д.б. на границе. Консультация по поводу расположения ИТП "за тридевять земель" от узла ввода. Как я понимаю, вопрос не столько в нахождении места для ИТП в месте ввода, сколько в том, что все внутренние системы ОВ и ВК запроектированы и рассчитаны для указанного на чертеже ТС места ИТП. Т.е. нужно переделывать проект сразу в нескольких разделах, а Зак деньги за это не хочет платить (уже свои ведь  )
|
|
|
|
|
23.1.2016, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
думаете проект дороже залитого товара?
|
|
|
|
|
23.1.2016, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 23.1.2016, 13:56)  думаете проект дороже залитого товара? Я как раз так не думаю! Просто Зак, давший команду запроектировать все разделы до получения ТУ, об этом меньше всего сейчас задумывается. Чаще всего именно такие дураки-пофигисты размахивают потом (в случае аварии и предъявлении законных претензий) положит. заключением экспертизы, пытаясь снять с себя ответственность.
|
|
|
|
|
24.1.2016, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786

|
Цитата(инж323 @ 23.1.2016, 14:18)  а в чем получать консультацию? В том что УУТЭ на границе должен быть? И только наружняя ТС "прозрачно " моет быть обсчитана на теплопотери и возможные левые врезки?, коль упрутся , то и по "стенке здания" граница будет (по ПП РФ 307) и за стенкой сразу УУТЭ. Вот и весь расклад. А далее сам зак иметь будет головняк с проложенной по своим помещениям ТС- как зальет себя сам пару раз и понесет убытки от залития товара и помещений, то и сразу ИТП в нужное место сходу перенесет. Затраты считать надо не на маленький кусочек объема и на только нынешний мент, а на все время, ибо он застройщик и он же собственник в дальнейшем. А к УУТЭ за сразу стенкой свой вход сделать, прям с улицы в это помещение, а потом зака уговорить расширить это помещение и впихнуть туда ИТП. Зак себе не всегда враг, и ему свои денежки жалко,но он понимает все через деньги(инженерка его не беспокоит- для него это пустой звук- касается такого типа заков.) Спасибо всем за помощь. А в каких документах можно найти описание по разграничению и местам установки УУТЭ?
|
|
|
|
|
24.1.2016, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
№ 190-ФЗ, статья 19, п. 2
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|