> Жилой дом коридорного типа, Пожаротушение
Vodoved
сообщение 25.1.2016, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 24.1.2009
Из: Тула
Пользователь №: 28116



Здравствуйте! Имеется 5-ти этажный жилой дом коридорного типа. Между так называемыми секциями нет ни проемов, ни дверей, ни перегородок.
Согласно СП 10.13130.2009, т.1, пожаротушение не требуется.
Но вот один общий коридор длиной 104м меня вводит в заблуждение. Не надо ли все-таки тушить? И если надо, что чем обосновать?
P.S. Длину померила от края до края здания. По всей длине имеются также выходы. Но коридор единый!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 25.1.2016, 13:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



по ТЗ и СТУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spensivitoo
сообщение 1.2.2016, 13:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 17.11.2015
Пользователь №: 283125



Сам в таком жил, по себе эти коридоры знаю длинющие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.2.2016, 15:39
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Внутреннее пожаротушение не требуется. Там с дымоудалением вопросы скорее, но это другой раздел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Amelchugov
сообщение 2.2.2016, 5:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.2.2016
Пользователь №: 288768



Является ли данный коридор путем эвакуации? Если да, то его требуется разделять перегородками (по СП1). Пожаротушение действительно не требуется, исходя из того что ваше здание Ф1.3 по СП5 таблица А.1 п.6 требований не предъявляется. Однако, прошу Вас не путать внутренний противопожарный трубопровод, который обязан быть СП10, с системой пожаротушения СП5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных