Жилой дом коридорного типа
Здравствуйте! Имеется 5-ти этажный жилой дом коридорного типа. Между так называемыми секциями нет ни проемов, ни дверей, ни перегородок.
Согласно СП 10.13130.2009, т.1, пожаротушение не требуется.
Но вот один общий коридор длиной 104м меня вводит в заблуждение. Не надо ли все-таки тушить? И если надо, что чем обосновать?
P.S. Длину померила от края до края здания. По всей длине имеются также выходы. Но коридор единый!
Spensivitoo
1.2.2016, 13:24
Сам в таком жил, по себе эти коридоры знаю длинющие
Внутреннее пожаротушение не требуется. Там с дымоудалением вопросы скорее, но это другой раздел...
Amelchugov
2.2.2016, 5:25
Является ли данный коридор путем эвакуации? Если да, то его требуется разделять перегородками (по СП1). Пожаротушение действительно не требуется, исходя из того что ваше здание Ф1.3 по СП5 таблица А.1 п.6 требований не предъявляется. Однако, прошу Вас не путать внутренний противопожарный трубопровод, который обязан быть СП10, с системой пожаротушения СП5.