> Состав стоков коттеджного поселка
Lena Igorevna
сообщение 25.3.2016, 12:52
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Цитата(Serg Ivanov @ 25.3.2016, 12:11) *
В СНиПе на внутрянку написано.
А концентрация загрязнений принимается обычно та же, что и для жителей.

Концентрация загрязнений в СП 30.13330.2012?
А вот вопрос. Если как для жителей, то почему мы от пищеблока, будь то садик,школа, гипермаркет или поликлиника делаем отдельный выпуск с жироуловителем,а в домах не делаем от кухонь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.3.2016, 12:54
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Lena Igorevna @ 25.3.2016, 12:52) *
Если как для жителей, то почему

После жироуловителя как для жилья
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.3.2016, 19:16
Сообщение #33


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Lena Igorevna @ 25.3.2016, 13:52) *
Концентрация загрязнений в СП 30.13330.2012?
А вот вопрос. Если как для жителей, то почему мы от пищеблока, будь то садик,школа, гипермаркет или поликлиника делаем отдельный выпуск с жироуловителем,а в домах не делаем от кухонь?

Потому что и от пищеблока не делаем, кроме отдельных случаев:
Цитата
Установку жироуловителей на выпусках производственных стоков следует предусматривать для следующих предприятий общественного питания:
работающих на полуфабрикатах — при количестве мест в залах 500 и более;
работающих на сырье — при количестве мест в залах 200 и более;
пищеблоков, обслуживающих общеобразовательные школы на 5 и более параллелей классов, не оборудованных централизованным горячим водоснабжением.
Пищеблоки детских дошкольных учреждений жироуловителями не оборудуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lena Igorevna
сообщение 27.3.2016, 12:48
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 3.11.2014
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661



Да если бы... У меня часто бывает в техусловиях прописано ставить жироловки, и пофиг что посадочных мест меньше 200
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 27.3.2016, 13:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Lena Igorevna @ 27.3.2016, 12:48) *
Да если бы... У меня часто бывает в техусловиях прописано ставить жироловки, и пофиг что посадочных мест меньше 200

Да любой каприз за деньги зака, если не противоречит нормам, т.е. не хуже rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных