Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> привод Fc-302, 200 Kw., привод FC-302, 200 kW. Гудит
uran144
сообщение 29.1.2016, 22:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.12.2015
Пользователь №: 286191



Прошу помочь в решении проблемы При запуске привод Danfoss FC-302, 200 kW. начинает гудеть,причем гул увеличивается с увеличением тока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 29.1.2016, 22:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Цитата(uran144 @ 29.1.2016, 22:35) *
Прошу помочь в решении проблемы При запуске привод Danfoss FC-302, 200 kW. начинает гудеть,причем гул увеличивается с увеличением тока.

Он всегда так работал? Если нет, то какие события могли предшествовать? Можно звук записать и выложить ссылку? Работа прерывается с появлением сообщения о неисправности? Этот "гул" только во время запуска, а потом прекращается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uran144
сообщение 29.1.2016, 23:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.12.2015
Пользователь №: 286191



Новый .Работал в течении часа. С изменением частоты на выходе,частота гудения не меняется.Усиливается с ростом тока. Аварии и ошибки не высвечиваются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 30.1.2016, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Среди рабочих шумов преобразователей нормальны только шум вентиляторов охлаждения и высокочастотный шум (не всегда, в зависимости от конструктива изготовителя). Скорее всего у вас брак изготовителя. Напишите претензию продавцу.

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 30.1.2016, 10:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uran144
сообщение 2.2.2016, 23:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.12.2015
Пользователь №: 286191



причина дроссель, представители фирмы пообещали его заменить по гарантии Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 3.2.2016, 17:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Был подобный случай.
Это точно дроссель в звене постоянного тока. Хотя на первый взгляд думаешь, что там может сломаться?
Причина: обмотка на плюсовой стороне витковала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных