uran144
Прошу помочь в решении проблемы При запуске привод Danfoss FC-302, 200 kW. начинает гудеть,причем гул увеличивается с увеличением тока.
mr_Frodo64
Цитата(uran144 @ 29.1.2016, 22:35) *
Прошу помочь в решении проблемы При запуске привод Danfoss FC-302, 200 kW. начинает гудеть,причем гул увеличивается с увеличением тока.

Он всегда так работал? Если нет, то какие события могли предшествовать? Можно звук записать и выложить ссылку? Работа прерывается с появлением сообщения о неисправности? Этот "гул" только во время запуска, а потом прекращается?
uran144
Новый .Работал в течении часа. С изменением частоты на выходе,частота гудения не меняется.Усиливается с ростом тока. Аварии и ошибки не высвечиваются
mr_Frodo64
Среди рабочих шумов преобразователей нормальны только шум вентиляторов охлаждения и высокочастотный шум (не всегда, в зависимости от конструктива изготовителя). Скорее всего у вас брак изготовителя. Напишите претензию продавцу.
uran144
причина дроссель, представители фирмы пообещали его заменить по гарантии Спасибо за помощь
Инженер ОПТ
Был подобный случай.
Это точно дроссель в звене постоянного тока. Хотя на первый взгляд думаешь, что там может сломаться?
Причина: обмотка на плюсовой стороне витковала.