> Система автоматического пожаротушения встроенной автостоянки. Принципиальная схема в экспертизу. Москва.
Bogun
сообщение 1.2.2016, 16:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146828



Всем добрый день.
Проектирую систему автоматического водяного пожаротушения автостоянки. Минимального фактического напора городского водопровода достаточно для обеспечения пожаротушения. Вопрос в следующем, кто-нибудь согласовывал в экспертизе в Москве принципиальную схему без насосной станции (узлы управления запитываются от городского водопровода без насосной)? (Просто давно слышал что такие схемы не согласуют, а норм запрещающих делать АУПТ без насосной не нашел). Заранее благодарен специалистам с АВОК за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 1.2.2016, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Для помещений группы 1, во всяком случае, АВПТ без насосной в экспертизе проходило.
В своё время получил в Мосэкспертизе такой документ: https://yadi.sk/i/-ZeHe2gdc65io
Отношусь к нему скептически, ибо нет сведений о том, что кто-то проверял располагаемый напор в сети горводопровода при отборе требуемого суммарного пожарного расхода для конкретного здания.

Сообщение отредактировал BTS - 1.2.2016, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 1.2.2016, 22:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



у меня на одном "сибирском объекте" гарантированный напор был минимум 70 м.вд.ст. экспертизу правда там не я проходил, далековато от столицы, но люди сказали что мой проект прошел на "ура")))) Сейчас назревает проект в Мос.обл. тоже город хорошо давит, не думаю что будут проблемы с экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2016, 23:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А Экспертиза не фактическое давление будет смотреть, а прописанное в ТУ от Водоканала.
в год кризиса 17 августа был у меня объект- там по ТУ обычные 10 метров, а на манометре 6 кг и насосная на 3-х этажное здание. зак неодумевал и хотел себе КФРД при выключенной насосной( хозбыт и пожнасосы были- реставрационный особнячек на Полянке).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных