> Дымоудаление с коридора, Необходимо дымоудаление в данном случае?
idgpro
сообщение 2.2.2016, 17:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Доброе время суток!
В соответствии сп. 7
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;
Правильно я понимаю, тут 2 разных коридора?(выходы идут на улицу)
Или один коридор, без естественного проветривания?

Прикрепленный файл  _______.pdf ( 18,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43


Сообщение отредактировал idgpro - 2.2.2016, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idgpro
сообщение 2.2.2016, 18:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Необходимо дымоудаление в данном случае? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 18:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



На плане нет ЛК - это одноэтажное здание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idgpro
сообщение 2.2.2016, 18:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:06) *
На плане нет ЛК - это одноэтажное здание?

Здание двухэтажное, сами помещения расположены на первом этаже. Второй этаж пристроен к правой части всего здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 18:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idgpro
сообщение 2.2.2016, 18:32
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2

Спасибо Вам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idgpro
сообщение 2.2.2016, 22:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2

Нашел последнее изменение сп 7, которое не принято как я понимаю.

6. Пункт 7.8. Дополнить предложением следующего содержания:
«Длину коридора следует определять как сумму длин условно выделенных и последовательно расположенных участков прямоугольной формы или близкой к ней формы в плане».

Правильно я понимаю, если мы имеем 2 этажа, то при данной форме коридора, необходима система дымоудаления?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.2.2016, 22:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, для зданий 2 этажа и более. А коридор у Вас ближе всего к угловой конфигурации по п. 7.8 СП 7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
idgpro
сообщение 3.2.2016, 12:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.11.2013
Пользователь №: 212934



Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2


Перерыл все нормы, ничего про этажность не нашел. Если Вас не затруднит, сообщите, на что ссылаться? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 3.2.2016, 19:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Нет прямых указаний в нормах для Вашего случая. Косвенно см. 7.3 е) СП 7. Остальное только по Вашему запросу во ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 6:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных