idgpro
Доброе время суток!
В соответствии сп. 7
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
производственных и складских категорий А, Б, В;
общественных и административнобытовых;
многофункциональных;
Правильно я понимаю, тут 2 разных коридора?(выходы идут на улицу)
Или один коридор, без естественного проветривания?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
idgpro
Необходимо дымоудаление в данном случае? Спасибо
ИОВ
На плане нет ЛК - это одноэтажное здание?
idgpro
Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:06) *
На плане нет ЛК - это одноэтажное здание?

Здание двухэтажное, сами помещения расположены на первом этаже. Второй этаж пристроен к правой части всего здания.
ИОВ
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2
idgpro
Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2

Спасибо Вам!
idgpro
Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2

Нашел последнее изменение сп 7, которое не принято как я понимаю.

6. Пункт 7.8. Дополнить предложением следующего содержания:
«Длину коридора следует определять как сумму длин условно выделенных и последовательно расположенных участков прямоугольной формы или близкой к ней формы в плане».

Правильно я понимаю, если мы имеем 2 этажа, то при данной форме коридора, необходима система дымоудаления?
Заранее спасибо!
ИОВ
Да, для зданий 2 этажа и более. А коридор у Вас ближе всего к угловой конфигурации по п. 7.8 СП 7
idgpro
Цитата(ИОВ @ 2.2.2016, 18:24) *
Если эта часть здания на 1-ом этаже конструктивно не связана с 2-х-этажной частью лестничными клетками и лифтовыми шахтами, то следует рассматривать эту часть как одноэтажное здание, т.е. не по п. 7.2


Перерыл все нормы, ничего про этажность не нашел. Если Вас не затруднит, сообщите, на что ссылаться? Спасибо!
ИОВ
Нет прямых указаний в нормах для Вашего случая. Косвенно см. 7.3 е) СП 7. Остальное только по Вашему запросу во ВНИИПО.