Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Промывка системы холодо снабжения.
insar84
сообщение 3.2.2016, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



День добрый.
У меня большая система холодоснабжения. Сейчас предстоит замена этиленгликоля(40%-ный) к контуре чиллер/драйкуллер. Объем 22 тонны.
Весь вопрос в промывке системы. Обязательна ли промывка системы реагентами или достаточна будет промывка водой?
Каковы могут быть последствия для системы, если не нейтрализовать кислотность отработанного гликоля перед заливкой нового?

Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.2.2016, 13:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Промыть Вашу систему - утопия, можно лишь "ополоснуть"... и тем самым ну если не навредить, так уж точно не помочь. Промывочную воду Вы по-любому всю не сольете, она останется и разбавит в непредсказуемой пропорции вновь заливаемый гликоль. Эта же вода, не будучи дистиллятом, вполне может непредсказуемо же прореагировать с новым гликолем... В общем не придумывайте приключений, слили, заменили фильтры, залили новый, подготовленный, с присадками теплоноситель, а не разбадяженный на месте концентрат. И упаси Вас Бог "нейтрализовать кислотность отработанного гликоля".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DDAVID
сообщение 3.2.2016, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430



Сода для нейтрализации кислотности, горчица для мелких протечек wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 3.2.2016, 16:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 3.2.2016, 13:05) *
Промыть Вашу систему - утопия, можно лишь "ополоснуть"... и тем самым ну если не навредить, так уж точно не помочь. Промывочную воду Вы по-любому всю не сольете, она останется и разбавит в непредсказуемой пропорции вновь заливаемый гликоль. Эта же вода, не будучи дистиллятом, вполне может непредсказуемо же прореагировать с новым гликолем... В общем не придумывайте приключений, слили, заменили фильтры, залили новый, подготовленный, с присадками теплоноситель, а не разбадяженный на месте концентрат. И упаси Вас Бог "нейтрализовать кислотность отработанного гликоля".

Ну не такая уж и утопия. Система сливается в ноль(останется литров 150 от силы), ибо кран сливной не один, а врезаны в каждой нижней точке, поэтому разбавления гликоля в непредсказуемой пропорции не будет, ибо объем системы 22 тонны. К слову протяженность системы не большая, объем набирается диаметром трубопроводов от 159 до 400.
Слив и промывка повышенным давлением как минимум уберет механические примеси, оставшиеся после слива.
По поводу "нейтрализации кислотности" возможно я не верно выразился. Я имел ввиду удаление той коррозии которая появилась от воздействия отработанного гликоля.

Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.2.2016, 16:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коррозия это окисление, к гликолю отношение не имеет, Вы просто не совсем корректно выразились. Промывка повышенным давлением? Ну не знаю на сколько (и чем) нужно поднять давление на 400 трубе, чтобы увеличить скорость промывающей жидкости хотя бы на 50%. Иначе идея уборки механических примесей не осуществима, не так ли? Проверьте рН у "старого гликоля", если он в норме я бы не злобствовал сильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 3.2.2016, 17:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 3.2.2016, 16:57) *
Коррозия это окисление, к гликолю отношение не имеет, Вы просто не совсем корректно выразились. Промывка повышенным давлением? Ну не знаю на сколько (и чем) нужно поднять давление на 400 трубе, чтобы увеличить скорость промывающей жидкости хотя бы на 50%. Иначе идея уборки механических примесей не осуществима, не так ли? Проверьте рН у "старого гликоля", если он в норме я бы не злобствовал сильно.

У меня есть чем поднять давление что бы повысить скорость. Циркуляционная насосная станция это позволяет сделать. 4 насоса= 2 рабочих+ 2 отдыхают, врубаются все четыре. Анализ гликоля делал. За рН сейас не помню, но в целом он уже на 30% потерял свои свойства. Появилась вспениваемость, то есть не совсем пена, а именно насыщение жидкости газом. В цвете почти не потерял, практически прозрачный. Самому гликолю 7 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.2.2016, 17:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



7 лет хороший срок. Пора, тем более если есть возможность. А не пробовали обратится в специализированные конторы? Есть которые и обслуживают и утилизируют и анализ сделают... Иногда так проще. И как-то не очень убедительно про 30%...

Сообщение отредактировал v-david - 3.2.2016, 17:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 3.2.2016, 17:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 3.2.2016, 17:15) *
7 лет хороший срок. Пора, тем более если есть возможность. А не пробовали обратится в специализированные конторы? Есть которые и обслуживают и утилизируют и анализ сделают... Иногда так проще. И как-то не очень убедительно про 30%...

Я и обратился в спец конторы. Они и сливают/утилизируют и поставляют/заливают новый. Проблема в том, что реагенты для промывки и сама работа стоят под полмульта, а мне таких денег не дают, говорят мой сам. В тоже время из спец конторы этой, да и не только из этой говорят что лучше промыть реагентами, иначе процесс разложения гликоля начнется не через пять лет, а раньше, года через три.
Мне же, кроме как водой промыть нечем. Все что заложил в бюджет, порезал на хрен курс доллара/евро, Денег с горем пополам осталось на новый гликоль, утилизацию старого.
И это с учетом отказа от выполнения некоторых работ по объекту в целом, что бы деньги перенаправить на замену гликоля.

Эта контора и анализ делала осенью прошлого года. Бумаги искать нужно, на память цифры не помню.
И самое хреновое что из сети торговых центров только в нашем есть гликолевый контур, у остальных фреон, мне даже спросить не у кого, в городе такой объект один.
Сам этим первый раз занимаюсь. Вот и спрашиваю совета.

Нашел результаты анализов: температура кристаллизации -21, рН 7.3.

Сообщение отредактировал insar84 - 3.2.2016, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 3.2.2016, 18:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Хороший Вам подарок на 22 тонны сделали проектировщики. Может, конечно, это и не их идея, но... Мне чисто из спортивного интереса: машины внизу, драйкулеры сверху или гликоль по зданию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 4.2.2016, 10:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 3.2.2016, 18:37) *
Хороший Вам подарок на 22 тонны сделали проектировщики. Может, конечно, это и не их идея, но... Мне чисто из спортивного интереса: машины внизу, драйкулеры сверху или гликоль по зданию?

Здание 6-ти этажное: 2 подземных и 4 обычных)).
Холодильные машины на четвертом, драйкуллеры над ними, на кровле.
По зданию на потребителей вода, гликоль только между машинами и драйкуллерами, и пластинчатыми теплообменниками.
Летом работают машины/драйкуллеры, зимой драйкуллеры/теплообменники.
В итоге холодоснабжение круглосуточное. Общая мощность холодопроизводительности машин 3600 кВт.

Сообщение отредактировал insar84 - 4.2.2016, 10:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 4.2.2016, 11:02
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Я так понимаю, не очень много народу, кто работает с этиленгликолем....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.2.2016, 12:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Интересно, откуда 22 тонны набрали. По моим оценкам 22 тонны при таком расположении оборудования это по самым скромным оценкам мегаватт 10... куда столько на 4 этажку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 4.2.2016, 15:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 4.2.2016, 12:04) *
Интересно, откуда 22 тонны набрали. По моим оценкам 22 тонны при таком расположении оборудования это по самым скромным оценкам мегаватт 10... куда столько на 4 этажку?

Это не просто 4-х этажка, а именно 6-ти этажка)) Торговый центр 50 т.м2. площадь. 10 мегават - это что? потребляемая электрическая мощность?

Сообщение отредактировал insar84 - 4.2.2016, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2016, 17:08
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22377
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(insar84 @ 3.2.2016, 18:08) *
У меня есть чем поднять давление что бы повысить скорость. Циркуляционная насосная станция это позволяет сделать. 4 насоса= 2 рабочих+ 2 отдыхают, врубаются все четыре. Анализ гликоля делал. За рН сейас не помню, но в целом он уже на 30% потерял свои свойства. Появилась вспениваемость, то есть не совсем пена, а именно насыщение жидкости газом. В цвете почти не потерял, практически прозрачный. Самому гликолю 7 лет.


Да ну? А зависимость "расход(скорость) - сопротивление - мощность на валу" знаете? И что, реально хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 4.2.2016, 17:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 17:08) *
Да ну? А зависимость "расход(скорость) - сопротивление - мощность на валу" знаете? И что, реально хватит?

Вы же не знаете мощность насосной станции. Может не стоит тогда задавать вопросы в таком тоне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 4.2.2016, 19:10
Сообщение #16


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22377
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Так что, насосы стоят последовательно и мощности на валу хватает? Или зависимость неизвестна и уповаете на "продавит"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 4.2.2016, 22:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллега insar84! Я так полагаю, что Вы имеете дело с реально ситуацией. какая бы она не была. Ну и в принципе основные моменты тут уже ясны. Свое мнение я изложил: не злобствуйте, просто замените теплоноситель, если есть необходимость. Все дальнейшие вопросы это чисто для получения информации. На мой взгляд для Вашего здания даже 3 мВт холодильной мощности будет более чем достаточно (у меня нет архитектуры, могу и ошибиться). 3мВт это при самом барском раскладе максимум 4 т гликоля. Ваши 22 - косяк проектантов, готов спорить на что угодно. Но к делу это не относится, я просто так, из чистого любопытства. Может где что сдвинулось?

Сообщение отредактировал v-david - 4.2.2016, 22:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 5.2.2016, 9:41
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(v-david @ 4.2.2016, 22:09) *
Коллега insar84! Я так полагаю, что Вы имеете дело с реально ситуацией. какая бы она не была.
Ну и в принципе основные моменты тут уже ясны.
Свое мнение я изложил: не злобствуйте, просто замените теплоноситель, если есть необходимость.
Все дальнейшие вопросы это чисто для получения информации.
На мой взгляд для Вашего здания даже 3 мВт холодильной мощности будет более чем достаточно (у меня нет архитектуры, могу и ошибиться).
3мВт это при самом барском раскладе максимум 4 т гликоля.
Ваши 22 - косяк проектантов, готов спорить на что угодно.
Но к делу это не относится, я просто так, из чистого любопытства. Может где что сдвинулось?

Да, вы правы. Как я уже писал выше, холодильная мощность 3600 кВт.
Да я и сам понимаю, что тут заложено все с огромным излишком. Но имеем, что имеем. С тем и работать.
Слава богу у меня за 7 лет эксплуатации этой лохани еще особых проблем не возникало.
На счет сдвинулось)) Все сдвинется числа 1 марта. Щас все в стадии заключения договоров.
К слову своего персонала у меня нет. Организация обслуживает, я контролирую.

Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 19:10) *
Так что, насосы стоят последовательно и мощности на валу хватает? Или зависимость неизвестна и уповаете на "продавит"?

К сожалению я не очень силен в гидравлике. И как вы говорите "уповаю")).
Насосы стоят не последовательно, а параллельно.
Драйкуллеры разбиты на две группы по 4 шт. на каждую из которых своя насосная группа из трех параллельных насосов.
Всего на контуре 6 насосов общих циркуляционных и 4-ре на ХМ по одному на каждой.
Из основных всегда работают два, и если включены ХМ то еще два.
По моему "упованию" если включить все одновременно, должно получится.
Если считаете что не получится, подскажите что можно сделать, ибо у меня такого опыта пока нет.

Я могу сфотать схему разводки трубопроводов холодильного центра, если нужно.

Сообщение отредактировал insar84 - 5.2.2016, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 8.2.2016, 9:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Если кому интересно, могу сделать ф ото отчет при проведении замены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 8.2.2016, 11:09
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2019
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Так реально сколько гликоля получилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 8.2.2016, 11:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(SSA @ 8.2.2016, 11:09) *
Так реально сколько гликоля получилось?

Как понять сколько получилось?!
Есть 22 тонны, их нужно заменить. Как они были так никуда и не делись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 9.2.2016, 1:14
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(insar84 @ 8.2.2016, 8:26) *
Если кому интересно, могу сделать фото отчет при проведении замены.

Да, интересно, поделитесь, пожалуйста.

Ещё интересно:
Промывать будете или просто смените?
Утилизация 22-х тонн старого гликоля - у вас договор со специализированной организацией? Если так и не секрет, то сколько берут?
Какой объём запаса в баке для подпитки держите?







Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 9.2.2016, 9:19
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(Гена @ 9.2.2016, 1:14) *
Да, интересно, поделитесь, пожалуйста.

Ещё интересно:
Промывать будете или просто смените?
Утилизация 22-х тонн старого гликоля - у вас договор со специализированной организацией? Если так и не секрет, то сколько берут?
Какой объём запаса в баке для подпитки держите?

Доброе утро.
Решил провести замену в несколько этапов.
1. Слив системы и отправка отработанного гликоля на утилизацию.
2. Промывка, разборка и ревизия всей системы, с заменой прокладок во фланцевых соединениях.
3. Заправка системы.

Запас в баке 2 куба.
Договор на утилизацию еще не заключили, только рассматриваем конкурсные заявки.
В целом предложение достаточно много и на поставку, и на утилизацию.
Признаться честно, мне ни разу не выполнявшему эти работы, достаточно тяжело сориентироваться во всех нюансах .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.2.2016, 9:53
Сообщение #24





Guest Forum






Одного пункта не хватает.
Называется опрессовка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 9.2.2016, 10:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 9:53) *
Одного пункта не хватает.
Называется опрессовка.

Опрессовка, это обязаловка при любом ремонте системы. Особенно при полной ревизии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.2.2016, 10:59
Сообщение #26





Guest Forum






"Опрессовать" , это сделать определенную работу, а чем делать и кто ее будет делать. Какие требования к этой работе. Что является окончанием этой работы. Какой документ должен быть, кроме выполнения этой работы.
Вот, что тянет за собой этот пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 9.2.2016, 11:51
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 10:59) *
"Опрессовать" , это сделать определенную работу, а чем делать и кто ее будет делать. Какие требования к этой работе.
Что является окончанием этой работы. Какой документ должен быть, кроме выполнения этой работы.
Вот, что тянет за собой этот пункт.

Меня не интересует вопрос, какая документация при этом должна оформляться.
Это вопрос уже другого порядка. Важна только техническая сторона вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.2.2016, 12:14
Сообщение #28





Guest Forum






Акт опрессовки, подпись , дата. Акт заправки, подпись, дата. Кто заправил, что заправил, сколько заправил, когда заправил. Потом концов не найти, кто там что делал и делал ли вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
insar84
сообщение 9.2.2016, 12:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 3.2.2016
Пользователь №: 289006



Цитата(Blade runner @ 9.2.2016, 12:14) *
Акт опрессовки, подпись , дата. Акт заправки, подпись, дата. Кто заправил, что заправил, сколько заправил, когда заправил.
Потом концов не найти, кто там что делал и делал ли вообще.

Я и не собираюсь концов искать.
Если у вас на объекте полная анархия и вы не знаете кто, где и что у вас выполняет и делает, ну извините. Это ваши проблемы.
Только повторю для ВАС еще раз, документальное оформление процесса замены гликоля в системе меня не интересует.
С этим у меня проблем нет.
Важна только техническая сторона вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.2.2016, 13:16
Сообщение #30





Guest Forum






Ну, тогда успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 18:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных