Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разводка Т4 в МКД
iiama
сообщение 4.2.2016, 14:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289135



Здравствуйте, интересует вопрос, законна ли с точки зрения СП и СНиП разводка циркуляционного трубопровода Т4 на жилом пятом этаже в 21 этажном МКД через квартиры и через межквартирную площадку? Является ли это нарушением строительных норм?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  01.jpg ( 78,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 4.2.2016, 14:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(iiama @ 4.2.2016, 15:02) *
законна ли с точки зрения СП и СНиП разводка циркуляционного трубопровода Т4 на жилом пятом этаже в 21 этажном МКД через квартиры и через межквартирную площадку?


Да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 4.2.2016, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1904
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(iiama @ 4.2.2016, 14:02) *
Здравствуйте, интересует вопрос, законна ли с точки зрения СП и СНиП разводка циркуляционного трубопровода Т4 на жилом пятом этаже в 21 этажном МКД через квартиры и через межквартирную площадку? Является ли это нарушением строительных норм?



Все норм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiama
сообщение 4.2.2016, 14:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289135



Меня смущает это:
СП 30.13330.2012
5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

И это:
СП 51.13330.2011 Защита от шума.
9.19 Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается.

На схеме видно что две трубы проходят через межквартирную стенку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2016, 14:40
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



На плане не понятно, почему одна труба Т4, а не Т4н. Откуда идут эти две трубы? из правой квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiama
сообщение 4.2.2016, 14:49
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289135



Фотографии
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02.JPG ( 3,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  03.JPG ( 3,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  04.JPG ( 3,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  05.JPG ( 3,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  06.JPG ( 4,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2016, 15:22
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Да не понятно всё равно. Т4н - циркуляция нижней зоны что ли?
Т4 - это циркуляция верхней зоны? Почему тогда стояк Т4-1 находиться в ванной?
Накидайте схемку от руки или в акаде...
Почему запорная арматура стояка в квартире расположена (на фото)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 4.2.2016, 15:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



"быдло-строй процветает"

Лучше уж было делать с паралельными стояками Т4 в нише возле Т3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiama
сообщение 4.2.2016, 15:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289135



Цитата(Водяной @ 4.2.2016, 16:22) *
Да не понятно всё равно. Т4н - циркуляция нижней зоны что ли?
Т4 - это циркуляция верхней зоны? Почему тогда стояк Т4-1 находиться в ванной?
Накидайте схемку от руки или в акаде...
Почему запорная арматура стояка в квартире расположена (на фото)?

Я не специалист, я собственник квартиры, такая разводка стала для меня сюрпризом и я теперь размышляю над тем, что можно предъявить застройщику, как я понял такая разводка делается либо в подвале, либо на чердаке, наличие таких труб на площадке и в квартире - это риск получить ожоги при прорыве труб, затопление соседей и убийство ремонта. Запорный кран в квартире тоже напрягает, он там должен быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 4.2.2016, 16:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(iiama @ 4.2.2016, 15:35) *
Меня смущает это:
СП 30.13330.2012
5.2.7 В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному трубопроводу системы.

В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.

И это:
СП 51.13330.2011 Защита от шума.
9.19 Пропуск труб водяного отопления, водоснабжения и т.п. через межквартирные стены не допускается.

На схеме видно что две трубы проходят через межквартирную стенку.


Воздухоотводчика не видно у вас в верхней точке.

п. 5.2.7 СП 30.13330.2012 не противоречит, уже обсуждали на форуме. В коридоре под потолком можно даже канализацию провести.

В СП 51.13330.2011 речь идет об межквартирных стенах (не перегородках).

На пике - циркуляция ГВС под потолком кухни верхнего (12-го этажа) в доме постройки 1982 г (видно по состоянию потолка smile.gif).

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 4.2.2016, 16:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _4_____________.jpg ( 878,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.2.2016, 16:56
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1) Трубы не могут идти в жилой комнате. В коридоре могут идти и санузле.
2) Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты (п.9.26 СП 54.1333.2011).
3) Арматура на общедомовых трубах отключающая должна стоять за пределами квартиры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iiama
сообщение 9.2.2016, 9:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289135



Цитата(Водяной @ 4.2.2016, 17:56) *
1) Трубы не могут идти в жилой комнате. В коридоре могут идти и санузле.
2) Для обеспечения допустимого уровня шума не допускается крепление санитарных приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты (п.9.26 СП 54.1333.2011).
3) Арматура на общедомовых трубах отключающая должна стоять за пределами квартиры.


Будьте добры ссылку на нормативный акт подтверждающий п.3, самостоятельно не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.2.2016, 10:26
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(iiama @ 9.2.2016, 9:59) *
Будьте добры ссылку на нормативный акт подтверждающий п.3, самостоятельно не нашел.

п.7.1.5 СП30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных