Программирование ПИД регулятора преобразователя частоты FC 102 В квадратных скобках [ ] указан номер значения параметра, который нужно выставить.
При отключенном питании:
1. Снимите пульт управления и в нижнем правом углу через технологическое отверстие А54 с помощью отвертки установите микропереключатель в положение V (напряженческий вход). Установите пульт на место. 2. Первый вывод датчика давления через двухжильный экранированный кабель (2 х 0,75) соедините с клеммой 13 (+24 В). Второй вывод датчика давления соедините с клеммой 54. Экран кабеля соедините с «землянным» выводом датчика давления, а второй конец экрана соедините с корпусом преобразователя частоты с помощью подпружиненного зажима. Кабель не прокладывайте вблизи силовых кабелей преобразователя частоты. 3. Клемму 18 соедините с клеммой 12 (+24 В).
Описание параметра № пар. Значение параметра Язык, используемый на дисплее 0 - 01 Русский [49] Единица измерения скорости 0 - 02 Гц [1] Строка дисплея 1.2 малая 0 - 21 Мощность (кВт) [1610] Режим конфигурирования 1 - 00 Замкнутый контур [3] Характеристика момента нагрузки 1 - 03 Переменный [1] Мощность двигателя (кВт) 1 - 20 С заводской таблички двигателя Напряжение двигателя (В) 1 - 22 С заводской таблички двигателя Частота двигателя (Гц) 1 - 23 С заводской таблички двигателя Ток двигателя (А) 1 - 24 С заводской таблички двигателя Номинальная скорость двигателя 1 - 25 С заводской таблички двигателя (об/мин) Автоматическая адаптация двигателя 1-29 Полная ААД Минимальное задание давления (бар) 3 - 02 0 Па (данные с таблички датчика давления) Максимальное задание давления(бар) 3 - 03 10 Па (данные с таблички датчика давления) Время разгона вентилятора (сек) 3 - 41 10 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора) Время торможения вентилятора (сек) 3 - 42 30 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора) Минимальная скорость двигателя (Гц) 4 - 12 Для насосов и вентиляторов без принудительного охлаждения не менее 20 Гц Максимальная скорость двигателя (Гц) 4 - 14 50 Гц Максимальная выходная частота (Гц) 4 - 19 50 Гц Клемма 27 (цифровой вход) 5 - 12 Не используется [0] Минимальное давление обратной связи 6 - 24 0 Па (данные с таблички датчика давления) Максимальное давление обратной связи 6 - 25 10 Па (данные с таблички датчика давления) Источник ОС 20-00 Аналоговый вход 54 Единица измерения обратной связи 20 - 12 Па [71] Уставка требуемого давления (бар) 20 - 21 Задайте требуемое давление (Па) Начальная скорость ПИД-регулятора 20 - 83 Установите 35 Гц Пропорциональный коэф. ПИД-регул. 20 - 93 Установить 1 Интегральный коэф. ПИД-регулятора 20 - 94 Установить 5
Возможно понадобится инверсия сигнала для регулирования вентилятора, либо на нагнетание, либо на разряжение. пар. 20-81. если нагнитание то Normal, если разряжение то Inverse.
Проверьте направление вращения насоса. Для этого нажмите кнопку Hand On. Двигатель разгонится до до 20 Гц, которые вы выставили в параметре 4 – 12. При необходимости увеличьте скорость с помощью навигационных клавиш. Если насос вращается в обратном направлении, то остановите преобразователь частоты, нажав кнопку Off. Реверс можно произвести с помощью цифрового входа, но лучше изменить чередование фаз на самом двигателе. Для работы преобразователя частоты в замкнутой системе регулирования давления нажмите кнопку Auto On. Работу частотного привода контролируйте с помощью пульта управления.
НУ В ОБЩЕМ ТО И ВСЁ УДАЧИ!!!!
Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 5.2.2016, 12:06
|