Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Fc 102 Источник задания
DmitriyN
сообщение 5.2.2016, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Привет всем.
Стоит задача поддержания избыточного давления воздуха в помещение.
Имеются вентилятор, частотник FC 102 и аналоговый датчик перепада давления с выходом 0-10 В.

Со схемой подключения и настройками все понятно кроме одного: каким образом вводить уставку давления с операторской панели? Какие параметры и как должны быть для этого настроены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОПТ
сообщение 5.2.2016, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.6.2013
Пользователь №: 196059



Программирование ПИД регулятора преобразователя частоты FC 102
В квадратных скобках [ ] указан номер значения параметра, который нужно выставить.

При отключенном питании:

1. Снимите пульт управления и в нижнем правом углу через технологическое отверстие А54 с помощью отвертки установите микропереключатель в положение V (напряженческий вход). Установите пульт на место.
2. Первый вывод датчика давления через двухжильный экранированный кабель (2 х 0,75) соедините с клеммой 13 (+24 В). Второй вывод датчика давления соедините с клеммой 54. Экран кабеля соедините с «землянным» выводом датчика давления, а второй конец экрана соедините с корпусом преобразователя частоты с помощью подпружиненного зажима. Кабель не прокладывайте вблизи силовых кабелей преобразователя частоты.
3. Клемму 18 соедините с клеммой 12 (+24 В).

Описание параметра № пар. Значение параметра
Язык, используемый на дисплее 0 - 01 Русский [49]
Единица измерения скорости 0 - 02 Гц [1]
Строка дисплея 1.2 малая 0 - 21 Мощность (кВт) [1610]
Режим конфигурирования 1 - 00 Замкнутый контур [3]
Характеристика момента нагрузки 1 - 03 Переменный [1]
Мощность двигателя (кВт) 1 - 20 С заводской таблички двигателя
Напряжение двигателя (В) 1 - 22 С заводской таблички двигателя
Частота двигателя (Гц) 1 - 23 С заводской таблички двигателя
Ток двигателя (А) 1 - 24 С заводской таблички двигателя
Номинальная скорость двигателя 1 - 25 С заводской таблички двигателя (об/мин)
Автоматическая адаптация двигателя 1-29 Полная ААД
Минимальное задание давления (бар) 3 - 02 0 Па (данные с таблички датчика давления)
Максимальное задание давления(бар) 3 - 03 10 Па (данные с таблички датчика давления)
Время разгона вентилятора (сек) 3 - 41 10 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора)
Время торможения вентилятора (сек) 3 - 42 30 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора)
Минимальная скорость двигателя (Гц) 4 - 12 Для насосов и вентиляторов без принудительного охлаждения не менее 20 Гц
Максимальная скорость двигателя (Гц) 4 - 14 50 Гц
Максимальная выходная частота (Гц) 4 - 19 50 Гц
Клемма 27 (цифровой вход) 5 - 12 Не используется [0]
Минимальное давление обратной связи 6 - 24 0 Па (данные с таблички датчика давления)
Максимальное давление обратной связи 6 - 25 10 Па (данные с таблички датчика давления)
Источник ОС 20-00 Аналоговый вход 54
Единица измерения обратной связи 20 - 12 Па [71]
Уставка требуемого давления (бар) 20 - 21 Задайте требуемое давление (Па)
Начальная скорость ПИД-регулятора 20 - 83 Установите 35 Гц
Пропорциональный коэф. ПИД-регул. 20 - 93 Установить 1
Интегральный коэф. ПИД-регулятора 20 - 94 Установить 5

Возможно понадобится инверсия сигнала для регулирования вентилятора, либо на нагнетание, либо на разряжение.
пар. 20-81. если нагнитание то Normal, если разряжение то Inverse.

Проверьте направление вращения насоса. Для этого нажмите кнопку Hand On. Двигатель разгонится до до 20 Гц, которые вы выставили в параметре 4 – 12. При необходимости увеличьте скорость с помощью навигационных клавиш. Если насос вращается в обратном направлении, то остановите преобразователь частоты, нажав кнопку Off. Реверс можно произвести с помощью цифрового входа, но лучше изменить чередование фаз на самом двигателе.
Для работы преобразователя частоты в замкнутой системе регулирования давления нажмите кнопку Auto On. Работу частотного привода контролируйте с помощью пульта управления.

НУ В ОБЩЕМ ТО И ВСЁ УДАЧИ!!!!

Сообщение отредактировал Инженер ОПТ - 5.2.2016, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ka3ax
сообщение 24.2.2016, 22:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



кто нибудь в таком же виде настройки накидает.
нужно управление по 4-20 mA входу. скалярное. мин частота 25 Hz.
fc 51 уж настроен практически под 4-20 mA, с 102 дела не имел, когда-то намечалось брать их но передумали.
возможно заводские настройки подойдут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных