Привет всем.
Стоит задача поддержания избыточного давления воздуха в помещение.
Имеются вентилятор, частотник FC 102 и аналоговый датчик перепада давления с выходом 0-10 В.
Со схемой подключения и настройками все понятно кроме одного: каким образом вводить уставку давления с операторской панели? Какие параметры и как должны быть для этого настроены?
 
 
 
  Инженер ОПТ
  5.2.2016, 12:02
  
 
  Программирование ПИД регулятора преобразователя частоты FC 102 
В квадратных скобках [ ] указан номер значения параметра, который нужно выставить.
При отключенном питании:
1. Снимите пульт управления и в нижнем правом углу через технологическое отверстие А54 с помощью отвертки установите микропереключатель в положение V (напряженческий вход). Установите пульт на место.
2. Первый вывод датчика давления через двухжильный экранированный кабель (2 х 0,75) соедините с клеммой 13 (+24 В). Второй вывод датчика давления соедините с клеммой 54. Экран кабеля соедините с «землянным» выводом датчика давления, а второй конец экрана соедините с корпусом преобразователя частоты с помощью подпружиненного зажима. Кабель не прокладывайте вблизи силовых кабелей преобразователя частоты.
3. Клемму 18 соедините с клеммой 12 (+24 В).
Описание параметра	№ пар.	                               Значение параметра
Язык, используемый на дисплее 	                       0 - 01	Русский  [49]
Единица измерения скорости	                               0 - 02	Гц [1]
Строка дисплея 1.2 малая	                                       0 - 21	Мощность (кВт) [1610]
Режим конфигурирования	                                       1 - 00	Замкнутый контур [3]
Характеристика момента нагрузки	                       1 - 03	Переменный [1]
Мощность двигателя (кВт)	                                       1 - 20	С заводской таблички двигателя
Напряжение двигателя (В)	                                       1 - 22	С заводской таблички двигателя
Частота двигателя (Гц)	                                       1 - 23	С заводской таблички двигателя 
Ток двигателя (А)	                                               1 - 24	С заводской таблички двигателя
Номинальная скорость двигателя 	                       1 - 25 С заводской таблички двигателя (об/мин)
Автоматическая адаптация двигателя	                       1-29	Полная ААД 
Минимальное задание давления (бар)	               3 - 02 0 Па (данные с таблички датчика давления)
Максимальное задание давления(бар)	               3 - 03	10 Па (данные с таблички датчика давления)
Время разгона вентилятора (сек)	                       3 - 41	10 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора)
Время торможения вентилятора (сек)                        3 - 42 30 – 60 секунд (зависит от инерционности вентилятора)
Минимальная скорость двигателя (Гц)	               4 - 12  Для насосов и вентиляторов без принудительного охлаждения не менее 20 Гц
Максимальная скорость двигателя (Гц)	               4 - 14	50 Гц
Максимальная выходная частота (Гц)	                       4 - 19	50 Гц
Клемма 27 (цифровой вход)	                               5 - 12	Не используется [0]
Минимальное давление обратной связи	               6 - 24	0 Па (данные с таблички датчика давления)
Максимальное давление обратной связи	               6 - 25	10 Па (данные с таблички датчика давления)
Источник ОС	                                                       20-00	Аналоговый вход 54
Единица измерения обратной связи	                       20 - 12	Па [71]
Уставка требуемого давления (бар)	                       20 - 21	Задайте требуемое давление (Па)
Начальная скорость ПИД-регулятора 	                       20 - 83	Установите 35 Гц
Пропорциональный коэф. ПИД-регул.	                       20 - 93	Установить 1
Интегральный коэф. ПИД-регулятора	                       20 - 94	Установить 5
Возможно понадобится инверсия сигнала для регулирования вентилятора, либо на нагнетание, либо на разряжение.
пар. 20-81. если нагнитание то Normal, если разряжение то Inverse.
Проверьте направление вращения насоса. Для этого нажмите кнопку Hand On. Двигатель разгонится до до 20 Гц, которые вы выставили в параметре 4 – 12. При необходимости увеличьте скорость с помощью навигационных клавиш. Если насос вращается в обратном направлении, то остановите преобразователь частоты, нажав кнопку Off. Реверс можно произвести с помощью цифрового входа, но лучше изменить чередование фаз на самом двигателе.
Для работы преобразователя частоты в замкнутой системе регулирования давления нажмите кнопку Auto On. Работу частотного привода контролируйте с помощью пульта управления.
НУ В ОБЩЕМ ТО И ВСЁ УДАЧИ!!!!
 
 
 
 
  кто нибудь в таком же виде настройки накидает.
нужно управление по 4-20 mA входу. скалярное. мин частота 25 Hz.
fc 51 уж настроен практически под 4-20 mA, с 102 дела не имел, когда-то намечалось брать их но передумали.
возможно заводские настройки подойдут