|
  |
Расчет КФРД |
|
|
|
5.2.2016, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Уважаемые специалисты, нужен Ваш совет!!!! Строится дом, 3-х секционный - 14,9,9этажей. В 1-ой секции (14 этаж.) расположены насосы, расположенные на ХВС Н=48,65м (hydro multi-e 2 CRE 10-4: q=9.5м3/ч, Н=29,0м). На стояках ХВС и ГВС с 1-го по 8-ой этаж, включительно, поставлены КФРД. Во 2-ой и 3-ей секции (9 эт.), на стояках ХВС и ГВС с 1-го по 9-й этажи. Проект прошел экспертизу, дали положительное заключение. Заказчик подошел к эксперту и спросил, можно ли убрать КФРД совсем. Тот дал добро!!! На мой вопрос (к эксперту), как так можно? Он дал ссылку на СП 30.13330.2012 п.5.2.11, в котором уже идет ссылка на п.5.2.10. И велел рассчитать, до какого этажа требуется КФРД, а на каком нет. Где брать эту формулу, как выполнять расчет и т.д. и т.п. не понятно мне. Эксперт на пальцах объяснил, что берешь 0,2МПа и вычитаешь из давления, который производят насосы, в моем случае 0,5МПа, но так ли??? Ведь ОН подписал положительное заключение этого проекта с теми КФРД, которые заложены по всему дому!!! Заказчик пишет грозные письма и грозит кулаком, чтобы КФРД убрали совсем "Ибо, эксперт сказал, не треба их!" ГИП трясет меня, я перетряхнула интернет, но все пусто... Подскажите, пожалуйста, откуда взять расчет??? Кто-нибудь убирал эти КФРД совсем??? Если уберу КФРД, а потом сорвет краны у жильцов, претензии будут ко мне, т.к. эксперты теперь ни за что не отвечают....
|
|
|
|
|
5.2.2016, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Что то напор 48,5 очень маленький на 14 ти этажку Цитата Заказчик пишет грозные письма и грозит кулаком Отвечаете отказом, вот и все.
|
|
|
|
|
5.2.2016, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Пытались, толку ноль. Пишет письма начальству, прикрываясь ответом эксперта, а мне, чтобы дать отказ - нужно выполнить расчет...посчитала на пальцах (как эксперт показывал), получилось, что в 14-ти этажке регуляторы остаются до 8-го этажа включительно, а в 9-ти этажках только до 5-го этажа. Такой расчет зака не удовлетворил, да и ГИП просит "формулу"!!!!
Проект не мой, как специалист делал расчет, понятия не имею...отталкиваюсь от исходных данных!
|
|
|
|
|
5.2.2016, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Кфрд по паспорту после себя дает напор 22 м, но ставить его рекомендуется при напоре в точке установки не менее 30 м. 1 вариант - Посчитайте на каких этажах напор на входе в квартиру превышает 30 м - там ставьте. 2 вариант - допустимый напор на приборе - 45 м, ставьте на тех этажах, где напор превышает 45 м. по 1 варианту - лучше для жильцов с точки зрения экономии воды, по 2 варианту - лучше Заку с точки зрения экономии капзатрат.
А напор у вас превышает 45 м, пожалуй, только на 1 этаже, ну может, еще на 2 этаже....
Сообщение отредактировал Максим - 5.2.2016, 22:42
|
|
|
|
|
5.2.2016, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Максим @ 5.2.2016, 22:38)  Кфрд по паспорту после себя дает напор 22 м, но ставить его рекомендуется при напоре в точке установки не менее 30 м. 1 вариант - Посчитайте на каких этажах напор на входе в квартиру превышает 30 м - там ставьте. 2 вариант - допустимый напор на приборе - 45 м, ставьте на тех этажах, где напор превышает 45 м. по 1 варианту - лучше для жильцов с точки зрения экономии воды, по 2 варианту - лучше Заку с точки зрения экономии капзатрат. А напор у вас превышает 45 м, пожалуй, только на 1 этаже, ну может, еще на 2 этаже.... почему на 1-2 эт. думаю автор еще не посчитал гарантийный напор в сети. я ставлю в таких случаях до 7-8 эт включительно
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.2.2016, 23:01
|
|
|
|
|
5.2.2016, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Автор пишет что напор на насосе ХВС Н=48,65м, а сам насос дает Н=29,0м
|
|
|
|
|
5.2.2016, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну тогда 49 м напор в системе это мало. на 14 эт это по идеи до 70 м
|
|
|
|
|
6.2.2016, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Спасибо за советы и рекомендации))) Напор 48м, который посчитан другим спец., его расчет - тайна за семью печатями. Гарантированный напор, который дает Водоканал - 21м... каким-то образом, подобран насос на 29м. А если взять по СП 30.13330.2012 п.5.2.10 "Гидростатическое давление в системе хоз-питьевого водопровода на отметке наиболее низко расположенного сан-тех. прибора должно быть не более 0,45 МПа, на отметке наиболее высоко расположенных приборов по паспортным данным этих приборов..." - Если отталкиваться от этого пункта, то получается совсем не требуется установка КФРД??? Только у меня все равно сомнение, в своих проектах я ставлю КФРД до третьего этажа включительно!!! Еще бы формулу откопать, чтобы зак. показать, и он не противился.... Поправьте, если не так поняла или не права: Нн=29м Нгеом.=2,7м Нгар=21м n=14этажей Нкфрд=Нн+Нгар - Нгеом х n=29+21-2,7*14=12,2м - установка КФРД не требуется. Нкфрд=Нн+Нгар - Нгеом х n = 29+21-2,7*13=14,9м - установка КФРД не требуется. и т.д. пока не станет значение 20м, и тогда, с того этажа до первого, ставить КФРД. Для последующих секций, вычитать еще и потери по магистрали, а потом тот же "расчет" пока не появится значение 20м. Оцените размышления, пожалуйста!!! Хотелось бы критики и ЦУ))))
Сообщение отредактировал irvik29 - 6.2.2016, 20:22
|
|
|
|
|
6.2.2016, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
да...размышления верны....но причем тут 20 м? написано что перед прибором не больше 45 м. вот и равняйте это к 45. с таким раскладом Вам не нужны регуляторы
|
|
|
|
|
7.2.2016, 0:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
вообще не ставьте кфрд и уповайте что на вводе таки будет больше 21 метра, а манометр еще на минус 2 метра и + потери- у верхних воды не будет. А ГВС в своем ИТП делают?или приходит откуда?
|
|
|
|
|
7.2.2016, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Написано в СП, что 45м для нижнего этажа, а для верхних 20м. А уповать на что-то не хочу, т.к. в случае срыва кранов у жильцов, они жалобу накатают на застройщика, а тот помашет письмом, в котором я подписалась, и виновата я буду у всех... ИТП в подвале, там циркуляционные насосы и напор 38,0 м. А есть возможность поставить какой-нибудь регулятор после насоса??? Может это будет выгоднее и всем спокойнее???
|
|
|
|
|
8.2.2016, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Что вы хотите зарегулировать? Вам 38 м до 14 этажа хватит только-только чтобы поднять воду (да и то неизвестно, смотря какие гидравлические потери), а на излив уже ничего не останется.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Эксперт не увидел таких проблем в этом проекте)))) Пускай, меня касаются, только те вопросы, которые поднимает заказчик...Я сама не понимаю, как у них такой напор получился??? У меня на две секции 9-ти этажки выходит 57,0м)))) А у них на четыре секции, в которой одна 14-ти этажка - 48,0м.... Чудеса, да и только!!!! Посчитала, получила, что в 14-ти этажки КФРД ставится с 10-го по 1-ый включительно, а в остальных с 9-го и до 1-го. Хотя вычитала и потери в водомере, и потери по магистрали...все равно такие цифры.... А регулятор хочу поставить после насосов, это возможно??? Просто читала форум, нашла, что есть регуляторы "до" и "после"...правда не вникала, т.к. искала "формулу".
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 420
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952

|
Странно, 48м. На девятиэтажку у меня напор 42-44м получается. 14 этажей не делал, но 48м явно недостаточный напор
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Вообще, эти КФРД дрянь, я бы с регуляторами устанавливаемыми вне зоны обслуживания ЖЭКа не связывался бы, лучше зонирование, жильцы не будут регулятор обслуживать! А обслуживать его надо, песочек попадет под мембрану, и все, считай давление у сан. приборов что с регулятором что без, горя хлебнут все! Либо ставить что серьезнее типа Хонейвелл (с фильтром) +предохранительный клапан в технической комнате (при веерной разводке)
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 11:22
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у Вас и так напор маленький. поставите регулятор после насоса, снизите давления в всей системе, тогда верхние этажи без воды будут (но они и без регулятора без воды будут  ) при таком раскладе что у Вас сейчас есть -регуляторов можна и не ставить
|
|
|
|
|
8.2.2016, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Нкфрд=Нн+Нгар - Нгеом х n=29+21-2,7*14=12,2м - установка КФРД не требуется. Здесь учитаны (надо ли учитывать) потери по длине?
|
|
|
|
|
8.2.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
PesPes Тут пытаются объяснить что расчет не верный, на 14-ти этажку 60-70 м обычно. Т.е. наиболее вероятна ситуация - регуляторы не поставят а при запуске дома насосы заменят, т.к. воды на верхних этажах не будет. Давление внизу будет большое и регуляторов нет, со всеми исходящими из этого последствиями.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 12:34
|
|
|
|
|
26.2.2016, 10:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Заказчик ходил с моим расчетом к эксперту, тот сказал, что он не верен. И вообще, т.к. у нас "сложившаяся застройка", то на первом этаже допускается 60м. Т.к. наш насос и гарантированный напор в сумме дают 50м, то даже на первом этаже КФРД не требуется... У меня вопрос - что означает словосочетание "сложившаяся застройка" для вк??? Генпланист объяснил, что если в городе дом, то это сложившаяся застройка, а если в поле - то нет. А каким образом это влияет на наше давление??? Поправьте, если не права - сложившаяся застройка, если наш дом подключается к дворовым сетям др.домов, а не сложившаяся, если к магистрали????????? И вообще, если см. п.5.2.10 - то на верхних этажах не менее 20м, а у меня там получается 10,4м... значит насосы были подобраны не правильно...эксперт сказал, что насосы с запасом, их отрегулируют в процессе наладки...
|
|
|
|
|
26.2.2016, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Раз доктор сказал - в морг, значит - в морг.
|
|
|
|
|
27.2.2016, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
|
|
|
|
|
27.2.2016, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2627
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(irvik29 @ 26.2.2016, 11:04)  У меня вопрос - что означает словосочетание "сложившаяся застройка" для вк? А каким образом это влияет на наше давление? Ничего не означает. Никак. Цитата(irvik29 @ 26.2.2016, 11:04)  Поправьте, если не права - сложившаяся застройка, если наш дом подключается к дворовым сетям др.домов, а не сложившаяся, если к магистрали? Поправляю: вы не правы.
|
|
|
|
|
27.2.2016, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
Из какого-то учебника: Разнообразие сложившейся застройки российских городов, ее планировочные, архитектурные и конструктивные особенности влияют на характер реконструктивных мероприятий. Не менее важно и влияние природно-экологических условий (учет рельефа, возможности просадок, оползней, наводнений, снежных и селевых потоков, загрязнении среды, появления воды в подвалах и пр.). Сложившаяся застройка характеризуется местоположением на городской территории, особенностями планировочных решений, этажностью, плотностью застройки, удельным весом старой застройки. В старых городах особое значение имеет историко-архитектурная ценность застройки, т. е. территории памятников и исторически значимого городского ландшафта.
Как это может влиять на допустимые напоры - не знаю, надо у А.Я.Шарипова спросить.
|
|
|
|
|
9.3.2016, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Цитата(nagger @ 27.2.2016, 15:47)  Ничего не означает. Никак.
Поправляю: вы не правы. У Вас очень подробный и развернутый ответ  так я могу и сама отвечать...
|
|
|
|
|
9.3.2016, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 7.2.2013
Из: Россия
Пользователь №: 180544

|
Да, Максим, скорее всего будем задавать вопрос разработчикам СП, другого выхода пока не вижу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|