КНС после очистных ливневых стоков |
|
|
|
7.2.2016, 17:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Доброго времени суток! Проектируются сети ливневой канализации (Иркутск). Расчетная площадь стоков 7,39 га. По расчетам получается расчетный расход: qr = (0,32• 543,07 в степени 1,2• 7,39) / 12,99 в степени 1,2*0,6-0,1 = 990,95 л/с . Объем дождевого стока от расчетного дождя - W = 386.71 м3 ( это на слой осадков 7 мм) , но при отсутствии выпуска в водный объект, на очистку должен поступать весь объем стоков без разделения на загрязненную и условно чистую части. По расчету получается 4530 м3 (при слое 82мм для Иркутска). Для уменьшения кап.затрат на строительство такого большого резервуара и в связи с отсутствием необходимых площадей, принято подавать на очистные через разд.камеру наиболее загрязненные стоки в объеме 386,7м3, а условно чистая часть через разд.камеру идет без очистки. Производительность установки очистки ливневых стоков получилась 3 л/с. Рабочий аккумулирующий резервуар с учетом зоны отстаивания осадка = 400 м3. Стоки в очистные поступают самотеком. А теперь вопрос, по которому что-то я туплю...  после этих очистных надо поставить КНС, чтобы отвести очищенные стоки и условно чистые. Так вот не могу сообразить какой производительности должна быть эта КНС ??? Заранее спасибо!))
|
|
|
|
|
7.2.2016, 17:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09)  А теперь вопрос, по которому что-то я туплю...  Меня терзают смутные сомнения, что не только по этому вопросу...
|
|
|
|
|
7.2.2016, 18:04
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Андрей, я думала, что нахожусь на форуме, где могут помочь, а видать обратилась в школу злословия... Вижу, что с человеческим отношением у Вас полный провал...
|
|
|
|
|
7.2.2016, 18:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09)  на очистку должен поступать весь объем стоков без разделения на загрязненную и условно чистую части. По расчету получается 4530 м3 Для уменьшения кап.затрат на строительство такого большого резервуара и в связи с отсутствием необходимых площадей, принято подавать на очистные через разд.камеру наиболее загрязненные стоки в объеме 386,7м3, а условно чистая часть через разд.камеру идет без очистки. Так должен весь сток поступать на очистку, или можно сбрасывать без очистки часть стока для уменьшения капзатрат? И почему бы тогда (если можно) не сбросить без очистки весь сток - капзатраты будут совсем маленькие.... Ну и так далее. А обидетццо - эт канешна да, эт проще всего
|
|
|
|
|
8.2.2016, 8:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Liumka @ 7.2.2016, 17:09)  Так вот не могу сообразить какой производительности должна быть эта КНС ??? Рекомендации НИИВОДГЕО от 2014 года, Приложение 6. Только в последней формуле считается Tн нс А с количеством очищаемой воды конечно разберитесь
|
|
|
|
|
8.2.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Чет я вообще не понял что у вас за очистные..... Стандартная схема для очистных сооружений ливневки - песколовка сблокированная с отстойником + БОС. Отстойник поделен на 2 секции, внутри первой секции внизу погружные насосы, вода из песколовок подается на 1-ую секцию, далее перелив в во вторую секцию через верхнюю трубку. Т.е. условно чистая вода поступает во 2-ую секцию через перелив, а самая грязная остается в 1 ой секции отстойника. Секции соединены не только переливом но и сифонными трубками. При достижении определенного уровня насосы качают воду на БОС с самого низа, т.е самую грязную, а условно чистую подсасывают при падении уровня из соседней секции через сифонные трубки . Т.е. грязная от отводится интенсивно а чистая посасывается постепенно и все через одну КНС.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 10:43)  Стандартная схема для очистных сооружений ливневки - песколовка сблокированная с отстойником + БОС. Стандартная схема нынче - это бочки закопанные  А БОС - это биологичка что ли?
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Спасибо всем откликнувшимся по делу, на мой вопрос! Ситуация такая, иркутской проектной организацией проектируются сети ливневой канализации для жилой застройки в новом микрорайоне. местным проектировщиком запроектированы данные сети. Расчеты по расчетным расходам вод в коллекторе дождевой канализации были отправлены в достаточно известную московскую компанию, которая занимается проектированием и строительством очистных сооружений разного уровня. Так вот информация, приведенная в моем предыдущем письме, взята из пояснительной записки к установке очистки ливневых стоков. Так что, установка и способ очистки сточных (ливневых) вод разработан этой фирмой. В нашу задачу поставлено, подобрать КНС, отводящую очищенные и условно чистые стоки далее, до места где возможен сброс, данных стоков в существующий водоотводной кювет ливневой канализации, ну и соответственно запроектировать этот напорный коллектор. Вот и возникли некоторые сложности с определением производительности этой КНС...
Сообщение отредактировал Liumka - 8.2.2016, 11:52
Прикрепленные файлы
111.pdf ( 64,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
БОС- блок очистных сооружений. Цитата бочки закопанные Ну если очень маленькая площадка и надо быстро получить положительное заключение то да. У автора топика 7,39 га )))
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:53
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А если "достаточно известная московская компания" ерунду запроектировала? Несколько дней назад мне присылали на посмотреть проект одной московской, тоже очень известной компании. Я был в шоке. Такого бреда даже студенты-первокурсники не вояют. Такшта....
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Liumka Уточняйте техническое задание, много нестыковок.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата А если "достаточно известная московская компания" ерунду запроектировала? Тех задание нужно нормальное.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 11:59
|
|
|
|
|
8.2.2016, 12:43
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Спасибо за советы! Сегодня свяжусь с теми, кто давал тех.задание на проектирование данной очистной установки. Уточню, о чем в этом задании вообще говорилось. Потом поделюсь информацией.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 11:49)  Вот и возникли некоторые сложности с определением производительности этой КНС... Откройте, наконец, рекомендации Водгео. Там три формулы всего. Зачем вам что-то еще, если расчет сети вам дали? Вам два расчетных параметра всего нужно: Qr и tr. Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 11:51)  У автора топика 7,39 га ))) И аккумулирующий резервуар
|
|
|
|
|
8.2.2016, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Откройте, наконец, рекомендации Водгео. Там три формулы всего. Зачем вам что-то еще, если расчет сети вам дали? Вам два расчетных параметра всего нужно: Qr и tr. Не надо по формулам эту КНС считать, надо по заданию, т.к. производительность КНС будет зависеть то фактического притока от установленной технологии
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 14:52
|
|
|
|
|
8.2.2016, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(MEX-74 @ 8.2.2016, 14:48)  ...производительность КНС будет зависеть то фактического притока от установленной технологии И плюс приток из разделительной камеры, что будет чуть-чуть побольше притока из очистных Это если не учтена возможность отсечения резервуара на какой-нибудь ремонт, а то тогда вообще весь сток по байпасу (и через КНС) пойдет.
Сообщение отредактировал miter - 8.2.2016, 15:30
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:01
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
исходными данными для установки очистки ливневых вод было: площадь водосборной территории 7,3903 га, в том числе площадь кровель - 1,4761 га, покрытия и дороги - 4,1538 га, озелененная территория - 1,7604 га. Также были даны данные о составе дождевых сточных и талых вод. Разработчиками были подсчитаны: объем дождевого стока от расчетного дождя, макс.суточный объем талых вод, расчетный расход дождевых вод, расчетный расход талых вод,среднегодовые объемы дождевых и талых вод, среднегодовой объем поверхностных стоков отводимых на очистку. В настоящий момент совершенно не входит вопрос оценки правильности выбора очистных, т.е. имеем, что имеем. И вопрос стоит именно в том, чтобы рассчитать производительность КНС, которая погонит условно очищенные стоки и стоки очищенные. Я так понимаю, Miter, что нужно смотреть именно Приложение 6 Расчета Водгео. Сейчас буду штудировать данные рекомендации))
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01)  совершенно не входит вопрос оценки правильности выбора очистных, т.е. имеем, что имеем. А за Державу не обидно?
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Андрей, за Державу, чуток обидно  Но, действительно, будем считать, что надо подобрать КНС к существующим данным. Хочу разобраться, на данный момент, хотя бы в этом ...
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А почему именно КНС? Самотеком не уходит? Если очистные с напорными фильтрами, то они ж выше земли стоят. Ну и перелив, якобы чистых стоков, он же поверху, или сифоном. Генплан то смотрели? Ливневку качать - дело дурное, только если уж совсем никак иначе, но таких случаев не много. Да и вааще, как посчитать КНС на нерасчетный расход?  Его то тоже надо куда-то слить...
|
|
|
|
|
8.2.2016, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Посмотрел схему во вложении, сопоставил производительность сооружения очистных с объемом стока.....кхммм, что- то как-то страшно, а известен диаметр подводящего коллектора ливневки? Смысл в чем... при таких объемах аккумулятора у вас всё затопит , целессобразность этих очистных вообще отсутсвует, и, производительность КНС надо какую то чудовищную чтобы затопление предотвратить, да и зачем она вообще как писали выше, шла бы самотеком
Сообщение отредактировал MEX-74 - 8.2.2016, 16:47
|
|
|
|
|
8.2.2016, 17:23
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
MEX-74, расчетный диаметр подводящего коллектора - 800. Перешерстила пояснительную записку, тех кто подбирал очистные, у них есть фраза "очищенные и условно чистые стоки отводятся в КНС очищенных стоков (производительностью 20 л/с - уточняется расчетом сети, определяет Генпроектировщик)....
|
|
|
|
|
8.2.2016, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата MEX-74, расчетный диаметр подводящего коллектора - 800. Перешерстила пояснительную записку, тех кто подбирал очистные, у них есть фраза "очищенные и условно чистые стоки отводятся в КНС очищенных стоков (производительностью 20 л/с - уточняется расчетом сети, определяет Генпроектировщик).... Скорее всего " уточняется расчетом сети" в задании означает что нужно проверить пропустит ли самотечная сеть (не ливневка, а то куда КНС будет подключаться) данный отток (20 л/с и более). Далее, подбираете наиболее экономически обоснованную производительность КНС чтобы откачать оставшиеся 3000 м3 подтопленной ливневки по всей площадке , их может и не быть, т.к. в может уйти через люки далее под рельфу в зависимости от планировки.
|
|
|
|
|
8.2.2016, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2610
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
'Кнс очищенных стоков' - насос внутри коробки лос.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
По логике как бы на весь расход кнс подбирать нужно...
|
|
|
|
|
9.2.2016, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Liumka @ 8.2.2016, 16:01)  Я так понимаю, Miter, что нужно смотреть именно Приложение 6 Расчета Водгео. Сейчас буду штудировать данные рекомендации)) Угу. Штудируйте. И прошлую версию рекомендаций посмотрите. Там считался расход после разделительной камеры. Цитата(andrey R @ 8.2.2016, 16:37)  Ливневку качать - дело дурное, только если уж совсем никак иначе, но таких случаев не много. Очень дурное. Но у нас так через раз объекты шли. На 4500 л/с насосную делали  Красотааа Цитата(andrey R @ 8.2.2016, 16:37)  Да и вааще, как посчитать КНС на нерасчетный расход?  Его то тоже надо куда-то слить... Почему нерасчетный? Пропускная способность подводящего коллектора известна. Дальше считаются производительность насосной и объем ее резервуара. Теоретически  Но ничего другого у нас нет.
Сообщение отредактировал miter - 9.2.2016, 12:49
|
|
|
|
|
9.2.2016, 14:27
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
Miter, я представляю алгоритм своих действий таким. 1. у меня определен расчетный расход дождевых вод в коллекторе Qr. 2. затем по ВОДГЕО 2006 Qрег.расх. - максимальный расход дождевых стоков прошедших разд.камеру и направленный в аккумулирующий резервуар. 2. далее используя формулы Приложения 6 для 3 схемы перекачки избыточного дождевого стока, отводимого из разд.камеры (ВОДГЕО 2014) Верно?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Цитата Пропускная способность подводящего коллектора известна. А куда насосная 990 л/с будет подавать известно?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Liumka @ 9.2.2016, 14:27)  Miter, я представляю алгоритм своих действий таким. 1. у меня определен расчетный расход дождевых вод в коллекторе Qr. 2. затем по ВОДГЕО 2006 Qрег.расх. - максимальный расход дождевых стоков прошедших разд.камеру и направленный в аккумулирующий резервуар. 2. далее используя формулы Приложения 6 для 3 схемы перекачки избыточного дождевого стока, отводимого из разд.камеры (ВОДГЕО 2014) Верно? Вроде верно. Только к производительности КНС приплюсовать поток после очистных. Вряд ли сильно что-то изменится, конечно, но для порядка..
|
|
|
|
|
9.2.2016, 17:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 19.5.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 57427

|
что-то не могу разобраться как определяется момент времени в который превышается и перестает превышаться максимальная производительность T нсн и T нcк. в формулах фигурирует максимальная производительность КНС, которую мы вроде как ищем...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|