Добрый вечер, форумчане! Запроектировал принцип. схему итп для теплоснабжения приточек. Для вентиляции необходимо 240кВт. По факту заказчик купил два электрических котла по 60кВт и менять их на один - мощностью 240кВт - не будет. Система будет работать на этиленгликоле 40%. На линию заполнения наверно нужен самовсасывающий насос - типа JP5, JP6 (садовые насосы  ). Если я не прав, поправьте пожалуйста. И есть ли что-нибудь подешевле? Вопросы. Нужен ли редукционный клапан, типа 7BIS (1/2")? И будет ли он там работать, при условии, что насос на линии используется только для заполнения? Или может нужна автоматика, которая свяжет насос и клапан? Рассейте пожалуйста мои думы  Не сталкивался еще с таким видом заполнения. P.S. В ТЗ есть такой пункт, который мне непонятен: "Согласно тм схемам и спец-ии мат-лов выполнить обвязку трубопроводов электро-котлов с устан. жестких стоек и датчика в общую магистраль обвязки для поддержания постоянного раб. давления в пределах 2,2-2,5атм.". Что он имел ввиду?
____Model.pdf ( 70,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 47
|
|
|
|
|
8.2.2016, 23:19
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
DeMask, один раз вы можете сделать по приведенной вами схеме. Этого вполне достаточно, чтобы больше так никогда не делать. Не хотите электрическим насосом от датчика создавать давление в системе, можете ручным. Редукционный клапан при наличии датчика не нужен. За гидравлический разделитель в нагруженной системе вы хороших люлей получите.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093

|
что мешает сделать штуцер с емкости внизу, чтобы насос был постоянно под заливом?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246470

|
Ludvig => то есть по датчику давление будет поддерживаться автоматически, а при помощи клапана без автоматики нужно будет следить за давлением и при необходимости включать насос, правильно я понял? И что означает "один раз можно сделать по приведенной схеме"?  Гидравлическую стрелку я поставил, чтобы обезопасить систему. А какой в ней подвох в данном случае? igor-gazkombud => будет циркуляционный насос под заливом, а как он нагнетет необходимое давление? или вы имеете ввиду другой тип насоса?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060

|
Цитата(DeMask @ 9.2.2016, 4:05)  Запроектировал принцип. схему итп для теплоснабжения приточек. Для вентиляции необходимо 240кВт. По факту заказчик купил два электрических котла по 60кВт и менять их на один - мощностью 240кВт - не будет. Система будет работать на этиленгликоле 40%. На линию заполнения наверно нужен самовсасывающий насос - типа JP5, JP6 (садовые насосы  ). Если я не прав, поправьте пожалуйста. И есть ли что-нибудь подешевле? На линию заполнения поставьте комплектную станцию водоснабжения(модификаций множество), и настройте на нужное Вам давление(заводская настройка на 3 бара). как уже правильно сказали, забор из нижней части "Емкости для этиленгликоля". Тут больше сомнения вызывает дефицит требуемой мощности в 50%, 120 квт. вместо 240 квт.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 10:59
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246470

|
Ludvig => по гидравлической стрелке вы наверно имеете ввиду, что температура контура теплоснабжения будет с низкими температурами?
awlan => рассмотрю такой вариант, спасибо.
"Тут больше сомнения вызывает дефицит требуемой мощности в 50%, 120 квт. вместо 240 квт." - Да, сей факт меня тоже крайне смущает. Но что делать... Еще плюсом ко всему эти котлы будут молотить на 100%. "На два года хватит и ладно" (Зак)
|
|
|
|
|
9.2.2016, 12:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
DeMask, вы все правильно понимаете. А за гидравлический разделитель в системе ТС приточек вам бошку открутят. Вместо него сделайте перепускной клапанок открывающийся при повышенном перепаде, хотя электрокотлы могут?? не нуждаться в постоянном протоке.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
_Уберите автоматичекую подпитку, барство это. Если где-то потек гликоль, то это надо устранять а не подпитывать. _Насосы на приточках Вам не нужны в принципе, гликоль не замерзает. Поставьте один общий с частотником, дешевле обойдется. _У Вас 3 приточки с 3хходовыми, значит с постоянным расходом по одной, но с переменным в итоге и котлы со своими насосами, тоже переменный расход. Поэтому никуда вам не деться от выравнивающего байпаса. Будь то гидравлическая стрелка или просто кусок трубы.
PS дефицит мощности аукнется по-любому
Сообщение отредактировал v-david - 9.2.2016, 13:55
|
|
|
|
|
9.2.2016, 16:53
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
v-david, грубо. Насосы на приточках нужны, выравнивание т-ры поверхности калорифера никто не отменял. Смесительный узел будет работать не на подмес или в обратку, а в калорифер или в обратку. Тогда можно сократить кол-во насосов и избавиться от ненужной трубы.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
выравнивание температуры поверхности на фиг никому не нужно, на охлаждение работает и без насосов неплохо. Насосы нужны только для снижения риска заморозки при переменном расходе, которого (риска) здесь нет. Ну, коллега! это же классика.
|
|
|
|
|
9.2.2016, 21:04
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Классика? Насосы циркуляции у калорифера не требуются, факт. Но выравнивание т-ры по калориферу - норматив, который можно похерить!?
|
|
|
|
|
9.2.2016, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
где написан этот норматив? Почему он нарушается в системах ХС, в фанкоилах, в прецизионных кондиционерах? Не горячитесь, реально, в данной ситуации это излишне. Система управляется по температуре в канале после вентилятора, там все и перемешается.
Сообщение отредактировал v-david - 9.2.2016, 22:36
|
|
|
|
|
9.2.2016, 22:40
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246470

|
Господа, спасибо за ваше внимание к моему вопросу! По итогу: Редукционный клапан буду ставить. Как советовали выше, к емкости подключусь снизу. Гидравлическую стрелку оставляю. Насосы на приточках оставляю без изменения. Мне кажется регулирование должно быть качественным и близким к линейному. Гликоль кстати замерзает, можете проверить. Налейте в бутылку и оставьте его в морозильнике  Знакомые ребята так делали. Аукнется, это факт. Если будет холодить, включат вентиляцию на 1 скорость Буду в этой теме периодически писать как все продвигается на объекте
|
|
|
|
|
9.2.2016, 23:45
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А я от дальнейшего обсуждения откажусь. Потому что один путает нормативы холодоснабжения с теплоснабжением. Другой еще шишек не набил.
|
|
|
|
|
10.2.2016, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Ludvig! К слову Вы так и не назвали этот нормативный документ... Жаль, что Вы не признаете, что погорячились. Я знаю, Вы хороший специалист в автоматике кажется? DeMask, у Вас есть автомобиль? Вам не говорили люди, что антифриз в нем тоже замерзнет, если его (автомобиль) поместить в холодильник? Кстати в бытовом холодильнике я не встречал ниже -26, а на улице бывает. Не верьте в "сказки венского леса" и анализируйте сказанное. "Качество" и "линейность" в данном случае не страдают, ибо, еще раз повторю, после перемешивания воздуха вентилятором температура в сечении канала на выходе установки практически одинакова. Впрочем Вы вольны поступать как считаете нужным. Писали-то сюда с какой целью тогда? Благословение получить? Это вряд ли...
Сообщение отредактировал v-david - 10.2.2016, 1:59
|
|
|
|
|
10.2.2016, 12:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.10.2014
Пользователь №: 246470

|
v-david => можно поставить один общий, а можно и три. В общем, если нужно будет удешевить, то поставлю один. Это все верно подмечено)
|
|
|
|
|
  |