Помогите посчитать пожалуйсто! Зная теплоприток от оборудования погрузчик = 23.3кВт , от людей 8х0,2кВт=1.6Квт,от лампочек 400Втх140шт=56кВт, входящая продукция 17С температурой. Приток 1 кратный воздухообмен 60000м3/ч, 18 градусов необходимо держать температуру на складе. Какая холодопроизводительность?
Разные программы показывают разные Квт.
|
|
|
|
|
10.2.2016, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Все суммируете, добавляете теплопритоки через ограждающие конструкции с учетом времени суток, отнимаете количество тепла, уходящее на нагрев продукта до 18с и вытяжного воздуха.... Или Вы хотитие цифру?
|
|
|
|
|
10.2.2016, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
Зону которую необходимо охладит, одна наружняя стена и нет окон теплоприток я посчитала наружной стены без окон 1.5Квт.
Хочу цифру!
23,3+1,6+56+1.5=82.4кВт- 15Квт (приточка мощностью + вытяжка)=67.4кВт а сколько по холодупроизводительности это? А почему я должна отнимать кол-во тепла с приточки ? Программы показывают что холода еще больше надо с приточкой!
|
|
|
|
|
10.2.2016, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(anna d. @ 10.2.2016, 11:44)  А почему я должна отнимать кол-во тепла с приточки ? Программы показывают что холода еще больше надо с приточкой! Вопрос правильный, ответ неоднозначный к сожалению. Все зависит как считать и с какой температурой воздух подавать. Было бы некорректно подбирать установку для склада с конфетами без секции охлаждения. Было бы неправильно подбирать секцию охлаждения на Т подачи воздуха более требуемой в помещении. Тогда, поскольку все теплопритоки в помещении в конечном итоге ассимилируются воздухом помещения и разогревают его, постольку они частично эвакуируются в процессе воздухообмена... Надо или не надо вычитать это зависит от температуры подаваемого воздуха.
|
|
|
|
|
10.2.2016, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45430

|
Цитата(anna d. @ 10.2.2016, 12:44)  Хочу цифру! 480кВт
|
|
|
|
|
10.2.2016, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
Как посчитали то, или скажите где брать расчет ! Может какой простой расчет найдется пусть с небольшими погрешностями со знаком +. а то разность по диаграмме Jн-Jк х на расход х 1.1 так что ли ?
Не много ли 480кВт А?
Сообщение отредактировал anna d. - 10.2.2016, 15:39
|
|
|
|
|
11.2.2016, 5:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
А я стесняюсь спросить ,60 тыс. м3/ч воздуха с температурой наверное около +30С вам зачем на складе с температурой +18С и парой людей? Вот когда ответите себе на этот вопрос, то возможно придет понимание 480 кВт.
Сообщение отредактировал Kasper - 11.2.2016, 5:32
|
|
|
|
|
11.2.2016, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
Каспер ты солидарен с 480кВт?! А если без притока и вытяжки зачем его охлаждать? Поставить канальные, то сколько будет?
Сообщение отредактировал anna d. - 11.2.2016, 7:42
|
|
|
|
|
11.2.2016, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(anna d. @ 11.2.2016, 7:39)  А если без притока и вытяжки ... Это будет нарушением технологических требований - после очередной проверки санинспекция выпишет предписание по устройству вентиляции. Для Kasper - 1 крат там по требованиям технологии
|
|
|
|
|
11.2.2016, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
По технологии это да может быть. Я даже проверять не стал 480 кВт, я по нику вижу кого слушать можно, а кого нет.
Лирическое отступление. Все мы были начинающими и зелеными, я когда случайно натыкаюсь поиском на свои вопросы 5-6 летней давности, с улыбкой читаю. Но я хотя бы читал форум вдоль и поперек, книжки там разные и таких тупых вопросов не задавал. Стыдно было бы такое спрашивать. Без обид.
|
|
|
|
|
11.2.2016, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я тоже не проверяю 480 кВт - нет исходных данных по т-ре притока, массе поступающих конфет с более низкой температурой, чем в складе (хотя там разница не велика, можно и пренебречь) - ув. v-david совершенно прав - вот только ТС совсем не понимает его пояснений. Так что озвученная цифра "от лукавого". По поводу лирики- классик был, конечно, прав - опыт сын ошибок трудных Мне ещё любопытно, озвученная "с потолка" цифра - это полный или явный холод? И способна ли ТС понять разницу, если даже не понимает подсказок v-david ?
|
|
|
|
|
15.2.2016, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.5.2013
Пользователь №: 192508

|
СРОК РЕШЕНИЯ ДАЛИ 1.5 поэтому я решила обратиться к профессионалам. Добиться грамотного и быстрого ответа с неполными данными! Но видимо так не получиться! СПАСИБО ВСЕМ!
Сообщение отредактировал anna d. - 15.2.2016, 8:57
|
|
|
|
|
15.2.2016, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
А в чем проблема была указать температуру приточного воздуха?
|
|
|
|
|
15.2.2016, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Извиняюсь за флуд, настроение такое. Профессионал он на то и профессионал, что умеет читать мысли, гадать на кофейной гуще, решать задачи за других бесплатно и с энтузиазмом.
|
|
|
|
|
15.2.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
 Просто ТС отождествляет понятия " пофессионал" и " шарлатан" и не на том Форуме задаёт вопрос Цитата(anna d. @ 10.2.2016, 11:44)  Хочу цифру! Ей надо на Форум экстрасенсов - там цифру просто " видят"
|
|
|
|
|
16.2.2016, 12:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.1.2016
Пользователь №: 288540

|
еще нет данных по необходимой влажности в помещении, тоже важно!
|
|
|
|
|
  |