Лучше, конечно , управление частотником сконфигурировать через внешние сигналы, а не через пульт оператора. Ухрюкают ПУ и глазом моргнуть не успеете. Был случай, в крупном цеху термопластавтоматов. Женщины, что были операторами литьевых машин, помимо складирования продукции по коробкам ещё и убирали облой с изделий большим таким ножом. А поскольку им было, как они сказали, "так удобней", еще и тыкали этим ножём в кнопки управления литьевой машиной. Машина обычно работала в полуавтомате, когда необходимо было запускать каждый цикл, потому что на зачистку изделия уходило достаточно много времени. Так вот поставили такую тётечку оператором экструдера по переработке вторички. А, к слову сказать, на грануляторе стоял частотник АББ 350 серии. Я его ещё когда программировал, сказал местным, что по-хорошему, надо пульт выносной сделать, а частотник спрятать в шкаф управления. Но меня, естественно, никто не послушался, сказав, что кнопки на частотнике никто нажимать не будет. Вообщем, через месяц звонят "частотник почему-то не работает". Прихожу, картина маслом - тётенька тычет своим тисаком в кнопки частотника, попробивав в клавиатуре дырки". Еще и удивлённое лицо сделала "странно, утром работал, а сейчас перестал".
|