Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка Vlt5000 для управления вращением шнека материального цилиндра.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
d_y
На выдувном станке для вращения шнека материального цилиндра планируется использовать частотный преобразователь из серии VLT5000, в частности VLT5011 (на двигатель 7,5 кВт).
Пока не прогрет материальный цилиндр, шнек вращать нельзя, т.к. это может привести к его поломке. Нагрев цилиндра и контроль его температуры осуществляется при помощи контроллера управления выдувным станком. После прогрева до разрешенной температуры всех зон обогрева, контроллер выставляет на одном из дискретных выходов команду "разрешение пуска частотного преобразователя" и она остается включенной все время пока температура хотя бы на одной из зон не упадет ниже или не поднимется выше рабочего диапазона.
Наладчику необходимо с пульта частотного преобразователя производить запуск, остановку вращения и в процессе работы менять частоту (это связанно с технологическими нюансами) .
Можно ли использовать команду контроллера "разрешение пуска ЧП" и при помощи нее замкнуть контакты 12 и 27 (используя промежуточное реле), насколько это корректно будет ? В случае если данные контакты разомкнуты (12 и 27), при помощи кнопки START запустить вращение двигателя возможно или его запуск блокируется ?

OlegM
Не очень это правильно управлять работой достаточно дорогого агрегата с пульта частотного преобразователя. Не завтра так послезавтра найдётся наладчик, который залезет в настройки частотника и сломает вам шнек.
Может быть ситуация, когда во время работы температура одной из зон опустится на 5 градусов ниже порога разрешения работы привода и всё у вас остановится в каком то промежуточном состоянии...
DriverFirst
Лучше, конечно , управление частотником сконфигурировать через внешние сигналы, а не через пульт оператора. Ухрюкают ПУ и глазом моргнуть не успеете.
Был случай, в крупном цеху термопластавтоматов. Женщины, что были операторами литьевых машин, помимо складирования продукции по коробкам ещё и убирали облой с изделий большим таким ножом. А поскольку им было, как они сказали, "так удобней", еще и тыкали этим ножём в кнопки управления литьевой машиной. Машина обычно работала в полуавтомате, когда необходимо было запускать каждый цикл, потому что на зачистку изделия уходило достаточно много времени. Так вот поставили такую тётечку оператором экструдера по переработке вторички. А, к слову сказать, на грануляторе стоял частотник АББ 350 серии. Я его ещё когда программировал, сказал местным, что по-хорошему, надо пульт выносной сделать, а частотник спрятать в шкаф управления. Но меня, естественно, никто не послушался, сказав, что кнопки на частотнике никто нажимать не будет. Вообщем, через месяц звонят "частотник почему-то не работает". Прихожу, картина маслом - тётенька тычет своим тисаком в кнопки частотника, попробивав в клавиатуре дырки". Еще и удивлённое лицо сделала "странно, утром работал, а сейчас перестал".
d_y
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Планирую сделать по такой схеме управление частотником.
Реле KV2 управляется контроллером, при прогреве температуры до заданного рабочего диапазона включается выход 618 и реле замыкается, при этом одной группой контактов подает минус питания на реле KV1, а второй замыкает 12 и 27 частотного преобразователя.
Для запуска вращения шнека необходимо нажать кнопку SB2, при этом кнопка SB1 должна быть отжата. При нажатии на кнопку SB2 включится реле KV1, одной группой контактов реле станет на самоблокировку, а второй замкнет контакты 12 и 18 частотного преобразователя.
При работе в режиме работы "Местное управление" я могу запускать вращение как с кнопки Start панели оператора, так и с кнопки SB2. В режиме "Дистанционное управление" только в кнопки SB2. Но есть ли возможность в режиме "Дистанционное управление" во время работы, при помощи кнопок панели оператор "плюс" и "минус" производить увеличение или уменьшение частоты или это можно делать только в режиме "Местное управление"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.