santa123
сообщение 14.2.2016, 10:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Коллеги, прошу помочь разобраться!

  1. 7.2.7 Для систем воздушного отопления и систем приточной вентиляции,
    совмещенных с воздушным отоплением, следует предусматривать:

    резервные циркуляционные насосы для воздухонагревателей и резервные
    вентиляторы (или электродвигатели для вентиляторов);

    не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя
    вентилятора одного из двух агрегатов (систем) допускается снижение температуры
    воздуха в помещении на период проведения ремонтных работ ниже нормируемой, но не
    ниже допустимой температуры воздуха в нерабочее время согласно 5.2.


    Имеется ввиду , необходимо предусмотреть либо резервные циркуляционные насосы и вентиляторы, либо не менее двух установок?

  2. 7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:

    а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей
    (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;

    б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной
    пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные
    или офисные, или номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции
    устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание
    приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-
    техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами
    государственного эпидемиологического надзора.


    Получается в случае установки с рециркуляцией я должен предусмотреть секцию обеззараживания?Даже если установка работает на одно помещение, например бассейн?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.2.2016, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Я считаю или резерв или 2 установки. Но при 2-х установках нужна блокировка насос/вентилятор на выключение вентилятора
2. По СП 60 речь, по-моему, идёт о группе помещений в случае с общей приточкой и рециркуляцией
Но для зала бассейна Вам следует выполнять (обяз. по ПП РФ № 1521) пункт СП 118
Цитата
7.26 Для зальных помещений следует применять рециркуляцию воздуха с его очисткой и обеззараживанием. При выборе систем очистки воздуха следует руководствоваться эффективностью и экономичностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santa123
сообщение 16.2.2016, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161215



Спасибо за ответ!
Просьба тему не закрывать, думаю вопросы будут появляться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных