> Крепление трубопровода Ду 350
Senya-ice
сообщение 16.2.2016, 20:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438



Коллеги, доброго времени суток! Нигде не могу найти расстояние между креплениями трубопровода Ду 350. Все заканчивается на 150. В похожей теме про 200 сказали "та крепи как 150, че ему будет"... Хотелось бы найти отклик в нормативке. Спасибо!

Сообщение отредактировал Senya-ice - 16.2.2016, 20:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.2.2016, 0:06
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



14 скользячка, 120 но или по расчету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vezde_voda
сообщение 17.2.2016, 9:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 27.11.2013
Из: Красноярск
Пользователь №: 214665



Добрый день.
К сожалению наши нормативные документы не блещут конкретикой в этом вопросе.
Расстояние между опорами трубопровода - зависит от выбранного Вами способа прокладки тепловых сетей,материалов,марки стали,покровного слоя,раб.давления,температуры теплоносителя.
Для справочных данных можно воспользоватся данными приведенными коллегой выше.(спр.проектировщика под.ред Николаева стр.29,36), конечно данные там приведены на основе многолетнего опыта и эксплуатации тепловых сетей и ими можно пользоваться, но это не панацея так как справочник был выпущен в 65году, это обсуждалось ранее на форуме, и том что лучше сделать расчет.
Да и контролирующие организации все чаще требуют подтвердить проектные решения расчетом, на основе чего вы приняли то или иное расстояние.
Хотя может быть я путаю,вы про крепления спрашиваете.

Сообщение отредактировал vezde_voda - 17.2.2016, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексир
сообщение 17.2.2016, 11:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 25364



Всегда принимаю расстояние между подвижными опорами для тепловых сетей по табличке, основанной на таблицах Николаева, как и написал предыдущий коллега. Вот эта табличка Прикрепленный файл  _____________________.PDF ( 657,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37


Но если охота самому рассчитать расстояние между подвижными опорами на основании действующих норм и правил, то отошлю Вас к ГОСТ Р 55596-2013 "Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия", приложение Б - Определение расстояний между промежуточными опорами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 17.2.2016, 14:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 356
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



ВМ-ТС-5-77
377х9,0
Эстокады, здания: вода - рек. 11,2; доп. 14,7;
пар - рек. 12,8; доп. 15,1
тунели: вода/пар - 8,0

Сообщение отредактировал prant - 17.2.2016, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senya-ice
сообщение 18.2.2016, 17:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 5.4.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 146438



Спасибо за отклики! Справочник помог.Тему закрываю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных