Полная версия этой страницы:
Крепление трубопровода Ду 350
Senya-ice
16.2.2016, 20:14
Коллеги, доброго времени суток! Нигде не могу найти расстояние между креплениями трубопровода Ду 350. Все заканчивается на 150. В похожей теме про 200 сказали "та крепи как 150, че ему будет"... Хотелось бы найти отклик в нормативке. Спасибо!
ivan-l-ing
17.2.2016, 0:06
14 скользячка, 120 но или по расчету
vezde_voda
17.2.2016, 9:11
Добрый день.
К сожалению наши нормативные документы не блещут конкретикой в этом вопросе.
Расстояние между опорами трубопровода - зависит от выбранного Вами способа прокладки тепловых сетей,материалов,марки стали,покровного слоя,раб.давления,температуры теплоносителя.
Для справочных данных можно воспользоватся данными приведенными коллегой выше.(спр.проектировщика под.ред Николаева стр.29,36), конечно данные там приведены на основе многолетнего опыта и эксплуатации тепловых сетей и ими можно пользоваться, но это не панацея так как справочник был выпущен в 65году, это обсуждалось ранее на форуме, и том что лучше сделать расчет.
Да и контролирующие организации все чаще требуют подтвердить проектные решения расчетом, на основе чего вы приняли то или иное расстояние.
Хотя может быть я путаю,вы про крепления спрашиваете.
Всегда принимаю расстояние между подвижными опорами для тепловых сетей по табличке, основанной на таблицах Николаева, как и написал предыдущий коллега. Вот эта табличка
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНо если охота самому рассчитать расстояние между подвижными опорами на основании действующих норм и правил, то отошлю Вас к ГОСТ Р 55596-2013 "Сети тепловые. Нормы и методы расчета на прочность и сейсмические воздействия", приложение Б - Определение расстояний между промежуточными опорами.
ВМ-ТС-5-77
377х9,0
Эстокады, здания: вода - рек. 11,2; доп. 14,7;
пар - рек. 12,8; доп. 15,1
тунели: вода/пар - 8,0
Senya-ice
18.2.2016, 17:24
Спасибо за отклики! Справочник помог.Тему закрываю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.