Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор насоса в узел пластинчатого теплообменника системы вентиляции, какой насос поставить?
Camelkam
сообщение 16.2.2016, 20:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178323



Всем доброго дня уважаемы специалисты!
Нужна помощь в подборе циркуляционного насоса. А точнее - решено отвязать 5 приточных систем кондиционирования в обвязке от общего отопления. Т.е. в помещение с этими системами заходят 2 трубы Ду65 подача и обратка (95гр/70гр) к ним будет установлен пластинчатый теплообменник на 240 киловатт исходя из расчета суммарной мощности по все 5 системам. Заход в теплообменник ДУ50, нагревающая среда будет вода 65%/пропиленгликоль35%, температура на входе 50гр., на выходе 70гр. , потеря давления - 0.0147 МПа. Диаметр труб на обвязку и в обвязке Ду40. Общая длина трубы от теплообменника через обвязку системы, через каллорифер и обратно приблизительно 30м. по каждой системе. На каждой обвязке стоят свои насосы грундфос 4 по 8м3/ч и 1 на 3.6м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.2.2016, 21:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Camelkam @ 16.2.2016, 20:17) *
... теплообменник ДУ50, нагревающая среда будет вода 65%/пропиленгликоль35%, температура на входе 50гр., на выходе 70гр.

Вам самому-то понятно? Тогда нарисуйте один в один то, что здесь написано. И чтоб ни шагу в сторону от цитаты. Коллега, научись излагать и Вы сэкономите массу времени. Причем не только себе.

Сообщение отредактировал v-david - 16.2.2016, 21:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.2.2016, 22:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



из массы слов еще хотелось бы увидеть графически зобаженное- как ныне подключены приточки и как планируется, и + часть вторичного контура ИТП.
а то как то невнятно существующее подключение в отопление прописано текстом. А оно как потом без нагрузки вентиляции будет с ИТП контачить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 16.2.2016, 22:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



К сожалению, как рассчитать гидравлические потери по самому длинному участку, в этой записке написать не смогу. Это - в учебниках. Только пару замечаний.
Насосы Грюндфосс скорее всего к Вашей системе никакого отношения не имеют. Они служат для организации рециркуляции в калорифере, выравнивания температурного поля, особенно при пониженных нагрузках.
Создание вторичного контура на гликоле проблему надежности (защиты от бесконечных размораживаний) напрямую не решают. Вы ведь этого добиваетесь? Оно просто переносит эту проблему в упомянутый пластинчатый теплообменник. Возможно его ремонтировать приятнее, но стоять при этом будут все 5 приточек. Так что, побеспокойтесь о его защите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 22:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вообще не известно, является ли правильной идея для существующих СО (с вентиляцией??) и воздухонагревателей приточек отвязать 5 приточных систем и поставить для них ТО на гликоле. М.б. это вообще бессмысленная затея? Зачем тогда о подборе насоса думать.
Надо бы показать существующую ситуацию, озвучить проблемы в ней и своё предложение по решению этих проблем - а там уже на милость советчиков - может помогут, а может такой вариант совсем зарубят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.2.2016, 23:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Может идея отвязать 5 приточек от отопления и бессмысленна, но вот то, что идея ПОСАДИТЬ их на отопление была полным бредом, так это уж точно не вызывает никакого сомнения.
Cryos, я с Вами абсолютно согласен, что нет никакой необходимости ставить насосы в узлы регулирования калориферов приточек при переводе их на гликоль (равно как нет никакой необходимости в этом переводе), но тем не менее задача защиты пластинчатого теплообменника все-таки в 5 раз проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.2.2016, 23:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(v-david @ 16.2.2016, 23:28) *
Может идея отвязать 5 приточек от отопления и бессмысленна, но вот то, что идея ПОСАДИТЬ их на отопление была полным бредом, так это уж точно не вызывает никакого сомнения.

А мы не знаем, может ТС называет отоплением любое теплоснабжение. Уж очень невразумителен его 1-й пост - нет веры к его терминологии.
А по поводу насосов на каждой приточке - ТС, по-моему, просто сообщил, какие насосы стоят сейчас на воде, и не понимает, что на гликоле они будут не востребованы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cryos
сообщение 17.2.2016, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 492
Регистрация: 12.9.2010
Пользователь №: 71771



Мне приходилось участвовать в создании такой системы в 2000 г. Я не проектировщик, но анализировал, разрабатывал схему, подбирал оборудование, разрабатывал алгоритм управления, автоматику. Многого уже не помню. Но
1. Рециркуляционные насосы на приточках действительно необязательны, но улучшают условия работы ТО. Конечно на гликоле их производительность изменится.
2. Проблемы с пластинчатым возникают главным образом в переходных режимах. В основном, при запуске системы после паузы. Если не изменяет память, ставили трехходовой клапан на циркуляции гликоля на регулируемый перепуск при включении. Специально делали алгоритм запуска и программировали контроллер. Постепенно прогревали "железо" и гликоль. Так что задача защиты пластинчатого и способ ее решения не проще и не сложнее чем для каждой приточки. Они одинаковые. Просто для приточек есть стандартные решения и контроллеры, а здесь - надо самим. Но 1 комплект вместо 5. У нас все заработало сразу, пару сезонов отслеживали.
3. Главная проблема с которой столкнулись при эксплуатации, "исчезновение" гликоля. Состав - до - 50С, крайний север, местные сливали для автомашин.
Не совсем понимаю дискуссию по поводу системы отопления. Если в теплоснабжении здания, в балансе предусмотрена и вентиляция, то в чем вопрос? Можно ли "врезаться" в конкретной точке? Так тут не совет давать. а проект сделать надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.2.2016, 13:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(Cryos @ 17.2.2016, 12:21) *
...задача защиты пластинчатого и способ ее решения не проще и не сложнее чем для каждой приточки.
...Не совсем понимаю дискуссию по поводу системы отопления. Если в теплоснабжении здания, в балансе предусмотрена и вентиляция, то в чем вопрос?

...на самом деле это стандартная задача много лет назад решенная для систем с фрикулингом, просто Вы с ней не сталкивались. И, кстати, на фрикулинге со второй стороны 7/12, а не 90/70.
...вопрос в том, что система отопления и системы вентиляции имеют разные постоянные времени регулирования и Вы, как специалист, должны были обратить на это внимание. "Сажать" их на один насос и тем более на одну трубу можно только при скудности финансов или чего другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Camelkam
сообщение 17.2.2016, 16:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178323



Так, уважаемые специалисты и форумчане! Постараюсь объяснить, чего мы хотим добиться...
итак: Многоэтажное здание в 7 этажей, на верхнем этаже размещены 3 помещения с приточными системами вентиляции, всего 18 систем, в здании существует ИТП (отопление, вентиляция 1 и 2 контур обогрева, ГВС), своя котельная. С итп поднимаются стояки по вентиляции в указанные помещения. Перед каждым помещением установлены запорный кран на подаче и балансировочный на обратке. Мы решили поставить в одном из помещений после этих кранов теплообменник. Почему пришли к этому методу - система вентиляции отработала 4 года, началась проблема с очень частыми размораживанием калориферов, обвязка калорифера на 2-х ходовом клапане, автоматика хонивэй выведена на пульт диспетчера. Ранее я уже общался по темам обвязка калориферов по данной проблеме, но решить так и не удалось, одна из причин малый финансовый бюджет. Так что у нас происходит : 1) Обратка передавливает подачу в обвязке, 2) Размораживание калориферов при температуре на улице даже при - 5-10 (макс. темп. -25-30 в регионе и то по праздникам), 3) Разрыв калориферов даже при установленной температуре 95 гр давление 3 бара.Прикрепленный файл  _____.jpg ( 428,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.2.2016, 17:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор- перечтите пост №3 и 2-й абзац поста №9!!! Неужели вам так и не удалось услышать? Вы хотите исправить не в месте ошибки, а в месте её проявления,но там она не устраняется, а лишь камуфлируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.2.2016, 18:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Коллега! Я не знаю что Вам нужно больше, советы по вопросу как установить доп. теплообменник или Ваша цель найти причину разморозки. Но если это второе, то нужна точная схема с указанием не просто "клапан", а какой, какой у него привод, входные перепады, расстояния, диаметры. ну и т.д. Это называется проект, как вариант - выезд специалиста на место. Иначе надо было обращаться к экстрасенсам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Camelkam
сообщение 17.2.2016, 18:42
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.1.2013
Пользователь №: 178323



Цитата(инж323 @ 17.2.2016, 18:50) *
Автор- перечтите пост №3 и 2-й абзац поста №9!!! Неужели вам так и не удалось услышать? Вы хотите исправить не в месте ошибки, а в месте её проявления,но там она не устраняется, а лишь камуфлируется.


Не услышал и не понял. Мы хотим не закамуфлировать, а решить проблему размораживания калориферов пока на одном помещении...
Ну допустим, вопрос с теплообменником пока отложили.... То что делать, 18 систем переводить на 3-х ходовой, с последующей переделкой всей автоматики, а внизу есче помещений с приточными системами -20шт. Этот вариант выйдет не в маленькую копеечку! что предлагаете Вы? Какой не хватает информации для решения вопроса размораживания калориферов, в том числе при условии если будет стоять теплообменник рассчитанный по тепловой нагрузке на это помещение(по сумме тепловой нагрузке в этом помещении)

Что мы видим в решении с теплообменником:
1) решить проблему с размораживанием калориферов (соотношение пропиленгликоля 30-35%).
2) Остро стоит проблема затопления нижних этажей. Даже если и произойдет разморозка калорифера в варианте с теплообменником, то утечка будет только в обьёме понижения давления во внутреннем контуре данного помещения, как то так...

Цитата(v-david @ 17.2.2016, 19:32) *
Коллега! Я не знаю что Вам нужно больше, советы по вопросу как установить доп. теплообменник или Ваша цель найти причину разморозки. Но если это второе, то нужна точная схема с указанием не просто "клапан", а какой, какой у него привод, входные перепады, расстояния, диаметры. ну и т.д. Это называется проект, как вариант - выезд специалиста на место. Иначе надо было обращаться к экстрасенсам.


В данном случае, проект разрабатывался специализированной организацией, которая думаю рассчитала нужные параметры и подобрала соответствующее оборудование, а вот далее монтажная организация, нельзя не поспорить что , вывернулись по другому, на это у них могло быть много причин. Ну проверите вы этот проект, найдете нестыковки, что нам все это менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2016, 20:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. 3-ходовой или 2-ходовой - принципиальной разницы нет.
2. Автоматика венткамеры при снижении температуры в калорифере должна выводить в режим Авария. При этом останавливается вентилятор и воздушная заслонка забора наружного воздуха должна закрыться (пружинной).
3. Байпасс через балансовый вентиль не даёт калорифкру замёрзнуть (если достаточно открыт балансовый)

Поэтому совет по методу "от простого к сложному": проверить работу автоматики, настройку балансовых вентилей, вычистить фильтры. Проверить соответствуют ли температуры воздуха и обратки режиму.
Это дешевле чем городить теплообменник (с потерей мощности), ещё один насос, расширительный сосуд, предохранитель и....менять гликоль каждые 5 лет.

Сообщение отредактировал jota - 17.2.2016, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 17.2.2016, 21:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Если хотите привлечь к решению "коллективный разум" - выкладывайте проект. Пока его нет - не о чем говорить. Вытягивать из Вас клещами информацию никому не интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных