Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ветиляция в складе(нужно мнение), Можно ли решить проблему
Кладовщик
сообщение 17.2.2016, 7:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290244



Всем, Добрый день!
Сразу напишу что я не специалист в вентиляции.
Имеется склад, площадью 2600м2, высота потолков 11м, разделен на 2 равные части перегородкой из профлиста высотой 8м(сверху есть возможность зашить до потолка). В одной половине склада(1300м2) находится бытовая химия. Во второй половине склада постоянно присутствует запах "стиральных порошков" ,планируется разместить пищевые продукты. Системы вентиляции практически никакой нет.
Если мы максимально герметизируем перегородку(думаем пропенить или просиликонить места стыковки профлистов) и установим вентиляцию, будет ли запах от порошков проникать в помещение?
Так же есть мысль вытяжку из помещения не делать, а только загонять воздух, что бы он как бы выдавливал воздух в склад с порошками.
Приветствуется любые мнения.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.2.2016, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Есть указание в СП 2.3.6.1066-01
Цитата
7.5. Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в соответствии с действующей нормативной и технической документацией при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции.

В склад пищевых продуктов обязательно придёт санитарная инспекция и при отступлении от норм по условим хранения, в т.ч. вентиляции, выпишет предписание по устранению недостатков и со сроком исполнения. При неисполнении - закрытие этого склада.

Доводилось проектировать вентиляцию (по предписанию санитаров) для существующего склада безалкогольных напитков в упаковке и в таре - там санитары указывали на конкретные нормы (уже не помню какие) с вентиляцией 1 крат по притоку и вытяжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8