> Осушение бассейна при низкой наружной температуре!, Какой тип осушения выбрать
gloom85
сообщение 19.2.2016, 8:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711



Подскажите, столкнулся с проблемой осушения в плавательном бассейне в местности с наружной температурой -46С.
Планировалось раздельные три системы:

1) Вентиляция бассейна днем, тренировки;
2) Вентиляция со зрителями;
3) Установку на рециркуляцию с ККБ для осушения.

Проблема в последнем, ККБ работают до -25 С.

Какие есть пути решения?

Бассейн:
Объем помещения: 5100 м3;
Площадь зеркала: 275 м2;
Температура воды 28С
Влажность: 60%

По расчету получается на осушение порядка 32 л/ч.

Плззззз СРОЧНО ПОМОГИТЕ, горят сроки, срок сдачи позавчера ((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 19.2.2016, 9:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Добрый день. А зачем вам зимой ККБ? Зимой наружный воздух и так с низким влагосодержанием и прекрасно удалит вам влагу. Обычно на зиму рециркуляцию предусматривают, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности бассейна .

Сообщение отредактировал ITS - 19.2.2016, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom85
сообщение 19.2.2016, 10:19
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711



Цитата(ITS @ 19.2.2016, 9:43) *
Добрый день. А зачем вам зимой ККБ? Зимой наружный воздух и так с низким влагосодержанием и прекрасно удалит вам влагу. Обычно на зиму рециркуляцию предусматривают, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности бассейна .


Все верно, только установку рециркуляции тоже нужно чем-то охлаждать.
Единственный выход в данной ситуации установки с внутренним холодильным контуром от Dantherm или Frivent, это достаточно дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 10:27
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А зачем охлаждать установку рециркуляции? Или имеется в виду летний режим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom85
сообщение 19.2.2016, 11:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:27) *
А зачем охлаждать установку рециркуляции? Или имеется в виду летний режим?

А осушать чем в установке рециркуляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 11:12
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



О... Приплыли....
А воздуха с влагосодержанием 0,3 г/кг мало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom85
сообщение 19.2.2016, 11:38
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711



Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:12) *
О... Приплыли....
А воздуха с влагосодержанием 0,3 г/кг мало?

Предполагалась 100% рециркуляция, а вентиляция отдельно.

Чтобы отключать вентиляцию на ночь и оставлять чисто осушение, но так к сожалению не прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2016, 12:24
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А зачем при наружном минусе, да ещё таком, компрессорное охлаждение? Много лишнего электричества?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ITS
сообщение 19.2.2016, 14:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.10.2004
Пользователь №: 188



Коллега, мне кажется вы чуть усложнили систему, особенно для ХП.
Предусмотрите 2 системы :
Бассейн и бассейн + зрители.
И разделите задачу на ХП, ТП. И ПП.
Для ТП есть смысл в ККБ для осушения, а зимой гонять рециркуляцию + подмес свежего воздуха.

Сообщение отредактировал ITS - 19.2.2016, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom85
сообщение 19.2.2016, 15:12
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 30.1.2014
Из: Пятигорск
Пользователь №: 221711



Цитата(ITS @ 19.2.2016, 14:00) *
Коллега, мне кажется вы чуть усложнили систему, особенно для ХП.
Предусмотрите 2 системы :
Бассейн и бассейн + зрители.
И разделите задачу на ХП, ТП. И ПП.
Для ТП есть смысл в ККБ для осушения, а зимой гонять рециркуляцию + подмес свежего воздуха.

Так и сделал,в "Аквавент" подобрал две установки - уже в проекте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных