Подскажите, столкнулся с проблемой осушения в плавательном бассейне в местности с наружной температурой -46С.
Планировалось раздельные три системы:
1) Вентиляция бассейна днем, тренировки;
2) Вентиляция со зрителями;
3) Установку на рециркуляцию с ККБ для осушения.
Проблема в последнем, ККБ работают до -25 С.
Какие есть пути решения?
Бассейн:
Объем помещения: 5100 м3;
Площадь зеркала: 275 м2;
Температура воды 28С
Влажность: 60%
По расчету получается на осушение порядка 32 л/ч.
Плззззз СРОЧНО ПОМОГИТЕ, горят сроки, срок сдачи позавчера ((((
Добрый день. А зачем вам зимой ККБ? Зимой наружный воздух и так с низким влагосодержанием и прекрасно удалит вам влагу. Обычно на зиму рециркуляцию предусматривают, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности бассейна .
Цитата(ITS @ 19.2.2016, 9:43)

Добрый день. А зачем вам зимой ККБ? Зимой наружный воздух и так с низким влагосодержанием и прекрасно удалит вам влагу. Обычно на зиму рециркуляцию предусматривают, чтобы уменьшить испарение воды с поверхности бассейна .
Все верно, только установку рециркуляции тоже нужно чем-то охлаждать.
Единственный выход в данной ситуации установки с внутренним холодильным контуром от Dantherm или Frivent, это достаточно дорого.
Skaramush
19.2.2016, 10:27
А зачем охлаждать установку рециркуляции? Или имеется в виду летний режим?
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 10:27)

А зачем охлаждать установку рециркуляции? Или имеется в виду летний режим?
А осушать чем в установке рециркуляции?
Skaramush
19.2.2016, 11:12
О... Приплыли....
А воздуха с влагосодержанием 0,3 г/кг мало?
Цитата(Skaramush @ 19.2.2016, 11:12)

О... Приплыли....
А воздуха с влагосодержанием 0,3 г/кг мало?
Предполагалась 100% рециркуляция, а вентиляция отдельно.
Чтобы отключать вентиляцию на ночь и оставлять чисто осушение, но так к сожалению не прокатит.
Skaramush
19.2.2016, 12:24
А зачем при наружном минусе, да ещё таком, компрессорное охлаждение? Много лишнего электричества?
Коллега, мне кажется вы чуть усложнили систему, особенно для ХП.
Предусмотрите 2 системы :
Бассейн и бассейн + зрители.
И разделите задачу на ХП, ТП. И ПП.
Для ТП есть смысл в ККБ для осушения, а зимой гонять рециркуляцию + подмес свежего воздуха.
Цитата(ITS @ 19.2.2016, 14:00)

Коллега, мне кажется вы чуть усложнили систему, особенно для ХП.
Предусмотрите 2 системы :
Бассейн и бассейн + зрители.
И разделите задачу на ХП, ТП. И ПП.
Для ТП есть смысл в ККБ для осушения, а зимой гонять рециркуляцию + подмес свежего воздуха.
Так и сделал,в "Аквавент" подобрал две установки - уже в проекте!