Добрый день.
Есть вопрос относительно логики расчета системы водоснабжения. правильно ли я понимаю, ХВС и ГВС считается от приборов до ввода, определяются максимальные секундные расходы (количество потребителей есть, количество приборов меняется), по расходам подбираются диаметры. Потом определяются точки циркуляции и рассчитываются потери тепла на горячей воде по группам (группа начинается на последней точке разветвления циркуляции и каждой последующей врезкой) также от конца к вводу. Диаметр циркуляции определяется по расходу циркуляции. Поправьте меня, если ошибся, буду признателен.
|
|
|
|
|
20.2.2016, 19:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(The_Kostik @ 20.2.2016, 10:19)  Добрый день.
Есть вопрос относительно логики расчета системы водоснабжения. правильно ли я понимаю, ХВС и ГВС считается от приборов до ввода, определяются максимальные секундные расходы (количество потребителей есть, количество приборов меняется), по расходам подбираются диаметры. Потом определяются точки циркуляции и рассчитываются потери тепла на горячей воде по группам (группа начинается на последней точке разветвления циркуляции и каждой последующей врезкой) также от конца к вводу. Диаметр циркуляции определяется по расходу циркуляции. Поправьте меня, если ошибся, буду признателен. Во ХВС и ГВС подающей верно. По ГВС циркуляции не понятно объяснение.
|
|
|
|
|
16.3.2016, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938

|
Цитата(Водяной @ 20.2.2016, 19:56)  Во ХВС и ГВС подающей верно. По ГВС циркуляции не понятно объяснение. Я имел ввиду, что для расчета циркуляции ГВС необходимо определить точки на подающей ГВС, откуда пойдет циркуляция и довести до сборной магистрали циркуляции. Тогда все приборы, находящиеся на участке от ответвления от подающей ГВС до точки циркуляции - группа, для которой нужно рассчитать потери тепла. Считаем длину подающей ГВС, определяем потери тепла, определяем расход циркуляции, определяем диаметр.
|
|
|
|
|
21.3.2016, 20:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(The_Kostik @ 20.2.2016, 12:19)  Добрый день. ХВС и ГВС считается от самого "удаленного", с точки зрения гидравлики, потребителя воды. До точки подключения в наружных сетях, выданных ресурсоснабжающей организацией. А не до ввода. Циркуляция определяется исходя из теплопотерь системой ГВС. Вам необходимо определить потери тепла каждым участком Т3 и Т4, перевести тепловой поток каждого участка в расход. По этому расходу определяется диаметр, который снова имеет теплопотери.
|
|
|
|
|
24.3.2016, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938

|
Цитата(Михаил I @ 21.3.2016, 20:03)  ХВС и ГВС считается от самого "удаленного", с точки зрения гидравлики, потребителя воды. До точки подключения в наружных сетях, выданных ресурсоснабжающей организацией. А не до ввода. Циркуляция определяется исходя из теплопотерь системой ГВС. Вам необходимо определить потери тепла каждым участком Т3 и Т4, перевести тепловой поток каждого участка в расход. По этому расходу определяется диаметр, который снова имеет теплопотери. У меня проект по внутрянке, поэтому считаю до ввода в здание, а вводы в здания дают наружники. Спасибо за комментарий, мое направление было правильным. Только есть затык - что делать с диаметрами стояков. Здание 17 этажей. Разделю на две зоны по 9 и 8 этажей. Какой диаметр принимать для стояка на 9 этажей? Я же в конце должен сделать отвод на циркуляцию стояка. По расчетам получается к последнему потребителю идет Ду20. Циркуляция тоже будет Ду20? Как правильно сделать?
|
|
|
|
|
24.3.2016, 11:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(The_Kostik @ 24.3.2016, 11:05)  Какой диаметр принимать для стояка на 9 этажей? Я же в конце должен сделать отвод на циркуляцию стояка. По расчетам получается к последнему потребителю идет Ду20. Циркуляция тоже будет Ду20? Как правильно сделать? Стояки Т3 на всю высоту принимаете одним диаметром, стояк Т4 - по расчету, но не менее диаметра самого большого стояка.
Сообщение отредактировал Spok_only - 24.3.2016, 11:19
|
|
|
|
|
25.3.2016, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938

|
Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 11:16)  Стояки Т3 на всю высоту принимаете одним диаметром, стояк Т4 - по расчету, но не менее диаметра самого большого стояка. То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40?
|
|
|
|
|
25.3.2016, 16:07
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 16:09)  То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40? Долго рассказывать, пусть вам другие помогут
|
|
|
|
|
25.3.2016, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
посмотрите книгу Чистяков ГВС
|
|
|
|
|
30.3.2016, 19:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 17:09)  То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40? Да, так. И к 9 этажу у вас скорости будут 0,01м/с. Почему не хотите для 17 этажей сделать одну зону? Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 17:09)  Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40? Большие сомнения, что при Т3=50мм, будет Т4=50мм. Обычно по расчету Т4 менее на 2-3 размера, чем стояк Т3.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|