The_Kostik
сообщение 20.2.2016, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938



Добрый день.

Есть вопрос относительно логики расчета системы водоснабжения. правильно ли я понимаю, ХВС и ГВС считается от приборов до ввода, определяются максимальные секундные расходы (количество потребителей есть, количество приборов меняется), по расходам подбираются диаметры. Потом определяются точки циркуляции и рассчитываются потери тепла на горячей воде по группам (группа начинается на последней точке разветвления циркуляции и каждой последующей врезкой) также от конца к вводу. Диаметр циркуляции определяется по расходу циркуляции.
Поправьте меня, если ошибся, буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.2.2016, 19:56
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(The_Kostik @ 20.2.2016, 10:19) *
Добрый день.

Есть вопрос относительно логики расчета системы водоснабжения. правильно ли я понимаю, ХВС и ГВС считается от приборов до ввода, определяются максимальные секундные расходы (количество потребителей есть, количество приборов меняется), по расходам подбираются диаметры. Потом определяются точки циркуляции и рассчитываются потери тепла на горячей воде по группам (группа начинается на последней точке разветвления циркуляции и каждой последующей врезкой) также от конца к вводу. Диаметр циркуляции определяется по расходу циркуляции.
Поправьте меня, если ошибся, буду признателен.

Во ХВС и ГВС подающей верно. По ГВС циркуляции не понятно объяснение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
The_Kostik
сообщение 16.3.2016, 10:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938



Цитата(Водяной @ 20.2.2016, 19:56) *
Во ХВС и ГВС подающей верно. По ГВС циркуляции не понятно объяснение.

Я имел ввиду, что для расчета циркуляции ГВС необходимо определить точки на подающей ГВС, откуда пойдет циркуляция и довести до сборной магистрали циркуляции. Тогда все приборы, находящиеся на участке от ответвления от подающей ГВС до точки циркуляции - группа, для которой нужно рассчитать потери тепла. Считаем длину подающей ГВС, определяем потери тепла, определяем расход циркуляции, определяем диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 21.3.2016, 20:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(The_Kostik @ 20.2.2016, 12:19) *
Добрый день.


ХВС и ГВС считается от самого "удаленного", с точки зрения гидравлики, потребителя воды. До точки подключения в наружных сетях, выданных ресурсоснабжающей организацией. А не до ввода.
Циркуляция определяется исходя из теплопотерь системой ГВС.
Вам необходимо определить потери тепла каждым участком Т3 и Т4, перевести тепловой поток каждого участка в расход. По этому расходу определяется диаметр, который снова имеет теплопотери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
The_Kostik
сообщение 24.3.2016, 10:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938



Цитата(Михаил I @ 21.3.2016, 20:03) *
ХВС и ГВС считается от самого "удаленного", с точки зрения гидравлики, потребителя воды. До точки подключения в наружных сетях, выданных ресурсоснабжающей организацией. А не до ввода.
Циркуляция определяется исходя из теплопотерь системой ГВС.
Вам необходимо определить потери тепла каждым участком Т3 и Т4, перевести тепловой поток каждого участка в расход. По этому расходу определяется диаметр, который снова имеет теплопотери.

У меня проект по внутрянке, поэтому считаю до ввода в здание, а вводы в здания дают наружники. Спасибо за комментарий, мое направление было правильным. Только есть затык - что делать с диаметрами стояков. Здание 17 этажей. Разделю на две зоны по 9 и 8 этажей. Какой диаметр принимать для стояка на 9 этажей? Я же в конце должен сделать отвод на циркуляцию стояка. По расчетам получается к последнему потребителю идет Ду20. Циркуляция тоже будет Ду20? Как правильно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 24.3.2016, 11:16
Сообщение #6


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(The_Kostik @ 24.3.2016, 11:05) *
Какой диаметр принимать для стояка на 9 этажей? Я же в конце должен сделать отвод на циркуляцию стояка. По расчетам получается к последнему потребителю идет Ду20. Циркуляция тоже будет Ду20? Как правильно сделать?

Стояки Т3 на всю высоту принимаете одним диаметром, стояк Т4 - по расчету, но не менее диаметра самого большого стояка.

Сообщение отредактировал Spok_only - 24.3.2016, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
The_Kostik
сообщение 25.3.2016, 15:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.7.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113938



Цитата(Spok_only @ 24.3.2016, 11:16) *
Стояки Т3 на всю высоту принимаете одним диаметром, стояк Т4 - по расчету, но не менее диаметра самого большого стояка.

То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 25.3.2016, 16:07
Сообщение #8


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 16:09) *
То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40?

Долго рассказывать, пусть вам другие помогут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.3.2016, 16:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрите книгу Чистяков ГВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 30.3.2016, 19:39
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 17:09) *
То есть я посчитал внизу (на ответвлении от магистрали) диаметр 40 и его принимаю на весь стояк, правильно? А "не менее диаметра самого большого стояка" - это как? Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40?


Да, так. И к 9 этажу у вас скорости будут 0,01м/с.
Почему не хотите для 17 этажей сделать одну зону?

Цитата(The_Kostik @ 25.3.2016, 17:09) *
Т3 - 50 мм, по расчету Т4 - тоже 50, но должен взять 40?


Большие сомнения, что при Т3=50мм, будет Т4=50мм. Обычно по расчету Т4 менее на 2-3 размера, чем стояк Т3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных