Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Жилой дом водоснабжение
Treverdsen
сообщение 20.2.2016, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Добрый день.

Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная, безнапорная (за счет напора сети) до 4 этажа и напорная, с использованием повысительной насосной установки до 9-ого. В каждой квартире устанавливается коллектор. В коридоре здания устанавливается этажный коллектор. По расчету даже два этажа, с 6-ю квартирами, потребляют 0,36 л/с, что приводит к тому, что необходимо использовать трубу Ду20, что не есть хорошо, как-то подозрительно.

Количество людей в безнапорной зоне 124, количество приборов 230. qhru из прил. 3, - 5,1 л/ч . Отсюда P=5.1*124/3600*0.2*230=0.0382

На одном из участков, на котором "висят" 6 квартир, число приборов - 30, количество людей - 16. То есть 0,00382*30=0,114. находим альфа для PN - 0.36. Расход - 5q0альфа = 0,36 л/с

Чет маловато.... и это для 6-и квартир и на два этажных коллектора, причем до квартиры трубопровод должен быть ду20.

Расчет прикрепляю, может кто поможет разобраться.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.2.2016, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 11:24) *
Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная

и нафига такие сложности? ради сомнительной экономии электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.2.2016, 10:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 11:24) *
Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная

и нафига такие сложности? ради сомнительной экономии электроэнергии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 20.2.2016, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Двухзональная система ради использования насоса не сильной мощности. Эксперт прилипнет точно.

Вопрос в другом, я не могу понять как согласно расчету нужен меньщий диаметр а как мне кажется нужен диаметр стояка как минимум 25, чтобы потом от этажного коллектора можно было 20-ой трубой идти до квартирного коллектора.

Может есть какой-то опыт проектирования жилых домов многоэтажных, кто поделится опытом как получилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.2.2016, 11:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 12:10) *
Двухзональная система ради использования насоса не сильной мощности. Эксперт прилипнет точно.

ничего подобного. вы два варианта насосов подберите и сравните их мощность с общей нагрузкой на здание. экономия электроэнергии мизерная, а обслуживание 2 зон выйдет дороже жильцам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 20.2.2016, 12:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Спасибо за комментарии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.2.2016, 17:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 10:24) *
Добрый день.

Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная, безнапорная (за счет напора сети) до 4 этажа и напорная, с использованием повысительной насосной установки до 9-ого. В каждой квартире устанавливается коллектор. В коридоре здания устанавливается этажный коллектор. По расчету даже два этажа, с 6-ю квартирами, потребляют 0,36 л/с, что приводит к тому, что необходимо использовать трубу Ду20, что не есть хорошо, как-то подозрительно.

Количество людей в безнапорной зоне 124, количество приборов 230. qhru из прил. 3, - 5,1 л/ч . Отсюда P=5.1*124/3600*0.2*230=0.0382

На одном из участков, на котором "висят" 6 квартир, число приборов - 30, количество людей - 16. То есть 0,00382*30=0,114. находим альфа для PN - 0.36. Расход - 5q0альфа = 0,36 л/с

Чет маловато.... и это для 6-и квартир и на два этажных коллектора, причем до квартиры трубопровод должен быть ду20.

Расчет прикрепляю, может кто поможет разобраться.

зачем принимать ду 20 и скорость при таком расходе до 1,2 м/с? примите ду32 и скорость будет 0,7 м/с и шуму не будет и все с водой...не жадничайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 20.2.2016, 18:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



В том то и дело. Я был бы рад не жадничать, но при расходе от этажного коллектора до квартирного в 0,22 л/с, если принять ду25, то скорость получится 0,431 м/с, что не есть хорошо, так как рекомендуемая скорость 0,8-1,2 м/с. От стояка до этажного коллектора, который обеспечивает 3 квартиры - 0,29 л/с. Если принять ду32, то скорость потока будет 0,314 м/с. На практике возможно расходы больше, не знаю, может кто сталкивался, поделитесь что с этим делать.
Принять диаметры побольше и как объяснить эксперту что не совсем нужно на расчет смотреть или что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.2.2016, 19:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Вижу у Вас сети и ХВС и ГВС, так в чем вопрос, по ГВС расход даже больше может получится.
вот у меня при двохконтурных котлах - на этаже 5 квартир, расход получается 0,6 л/с (на квартиру 0,36 л/с) стояк ПП ф40.

П.С. а что еще гдето сидячии ванны ставят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Treverdsen
сообщение 20.2.2016, 21:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 7.7.2013
Пользователь №: 198158



Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )

При ПП ду40 скорость будет 0,673, что-т маловато....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 20.2.2016, 22:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 21:21) *
Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )

При ПП ду40 скорость будет 0,673, что-т маловато....


blink.gif
а какие тогда несидячие?
почему 0,67 мало...нигде не пишут о мин.скорости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.2.2016, 15:47
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 21:21) *
Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )

Сидячие 1000-1500 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных