Полная версия этой страницы:
Жилой дом водоснабжение
Treverdsen
20.2.2016, 10:24
Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная, безнапорная (за счет напора сети) до 4 этажа и напорная, с использованием повысительной насосной установки до 9-ого. В каждой квартире устанавливается коллектор. В коридоре здания устанавливается этажный коллектор. По расчету даже два этажа, с 6-ю квартирами, потребляют 0,36 л/с, что приводит к тому, что необходимо использовать трубу Ду20, что не есть хорошо, как-то подозрительно.
Количество людей в безнапорной зоне 124, количество приборов 230. qhru из прил. 3, - 5,1 л/ч . Отсюда P=5.1*124/3600*0.2*230=0.0382
На одном из участков, на котором "висят" 6 квартир, число приборов - 30, количество людей - 16. То есть 0,00382*30=0,114. находим альфа для PN - 0.36. Расход - 5q0альфа = 0,36 л/с
Чет маловато.... и это для 6-и квартир и на два этажных коллектора, причем до квартиры трубопровод должен быть ду20.
Расчет прикрепляю, может кто поможет разобраться.
timofeyprof
20.2.2016, 10:34
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 11:24)

Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная
и нафига такие сложности? ради сомнительной экономии электроэнергии?
timofeyprof
20.2.2016, 10:34
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 11:24)

Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная
и нафига такие сложности? ради сомнительной экономии электроэнергии?
Treverdsen
20.2.2016, 11:10
Двухзональная система ради использования насоса не сильной мощности. Эксперт прилипнет точно.
Вопрос в другом, я не могу понять как согласно расчету нужен меньщий диаметр а как мне кажется нужен диаметр стояка как минимум 25, чтобы потом от этажного коллектора можно было 20-ой трубой идти до квартирного коллектора.
Может есть какой-то опыт проектирования жилых домов многоэтажных, кто поделится опытом как получилось.
timofeyprof
20.2.2016, 11:15
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 12:10)

Двухзональная система ради использования насоса не сильной мощности. Эксперт прилипнет точно.
ничего подобного. вы два варианта насосов подберите и сравните их мощность с общей нагрузкой на здание. экономия электроэнергии мизерная, а обслуживание 2 зон выйдет дороже жильцам
Treverdsen
20.2.2016, 12:24
Спасибо за комментарии
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 10:24)

Добрый день.
Проектирую водоснабжение жилого 9-этажного дома. Система ХВС предполагается двухзональная, безнапорная (за счет напора сети) до 4 этажа и напорная, с использованием повысительной насосной установки до 9-ого. В каждой квартире устанавливается коллектор. В коридоре здания устанавливается этажный коллектор. По расчету даже два этажа, с 6-ю квартирами, потребляют 0,36 л/с, что приводит к тому, что необходимо использовать трубу Ду20, что не есть хорошо, как-то подозрительно.
Количество людей в безнапорной зоне 124, количество приборов 230. qhru из прил. 3, - 5,1 л/ч . Отсюда P=5.1*124/3600*0.2*230=0.0382
На одном из участков, на котором "висят" 6 квартир, число приборов - 30, количество людей - 16. То есть 0,00382*30=0,114. находим альфа для PN - 0.36. Расход - 5q0альфа = 0,36 л/с
Чет маловато.... и это для 6-и квартир и на два этажных коллектора, причем до квартиры трубопровод должен быть ду20.
Расчет прикрепляю, может кто поможет разобраться.
зачем принимать ду 20 и скорость при таком расходе до 1,2 м/с? примите ду32 и скорость будет 0,7 м/с и шуму не будет и все с водой...не жадничайте.
Treverdsen
20.2.2016, 18:13
В том то и дело. Я был бы рад не жадничать, но при расходе от этажного коллектора до квартирного в 0,22 л/с, если принять ду25, то скорость получится 0,431 м/с, что не есть хорошо, так как рекомендуемая скорость 0,8-1,2 м/с. От стояка до этажного коллектора, который обеспечивает 3 квартиры - 0,29 л/с. Если принять ду32, то скорость потока будет 0,314 м/с. На практике возможно расходы больше, не знаю, может кто сталкивался, поделитесь что с этим делать.
Принять диаметры побольше и как объяснить эксперту что не совсем нужно на расчет смотреть или что.
Вижу у Вас сети и ХВС и ГВС, так в чем вопрос, по ГВС расход даже больше может получится.
вот у меня при двохконтурных котлах - на этаже 5 квартир, расход получается 0,6 л/с (на квартиру 0,36 л/с) стояк ПП ф40.
П.С. а что еще гдето сидячии ванны ставят?
Treverdsen
20.2.2016, 21:21
Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )
При ПП ду40 скорость будет 0,673, что-т маловато....
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 21:21)

Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )
При ПП ду40 скорость будет 0,673, что-т маловато....
а какие тогда несидячие?
почему 0,67 мало...нигде не пишут о мин.скорости....
Serg Ivanov
22.2.2016, 15:47
Цитата(Treverdsen @ 20.2.2016, 21:21)

Да в данном проекте ванны 1500-1700 сидячие с душем )
Сидячие 1000-1500 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.