> подпитка системы отопления парового ИТП
antipod66
сообщение 24.2.2016, 14:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 4.10.2010
Пользователь №: 74774



Коллеги, приветствую.
Возник вопрос по паровым ИТП.
Греющая среда водяной пар 0,6 МПА (изб.) 240°С, нагреваемая среда горячая вода 90°С через Т/О.
ИТП будет располагаться на территории огромного промпредприятия, эксплуатация персоналом Заказчика

Не ясно, как лучше организовывать подпитку внутреннего контура системы отопления парового ИТП?
Мне пока что представляются варианты ниже:
1. Подпитка водой ХВС через блок ХВО.
2. Подпитка паровым конденсатом после Т/О.
3. Устройство бака запаса привозной подготовленной воды.
4. Подпитка обратной горячей водой из другого ИТП (расстояние примерно 400 метров тащить по зданию)

Так же возникает вопрос что лучше впрыскивать в РОУ перед Т/О, т.к. пар перегретый.
1. Воду ХВС через ХВО.
2. Паровой конденсат после Т/О.
3. Привозную подготовленную воду из бака запаса.

По некоторым вопросам параллельно возникают подвопросы, которые пока писать не буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.2.2016, 12:54
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



2, 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adriano
сообщение 18.3.2016, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 13805



Только учтите, что конденсат – довольно агрессивная среда. Чтобы не было последствий для системы отопления из него нужно удалять растворенные газы.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92569&st=0
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных