Коллеги, приветствую. Возник вопрос по паровым ИТП. Греющая среда водяной пар 0,6 МПА (изб.) 240°С, нагреваемая среда горячая вода 90°С через Т/О. ИТП будет располагаться на территории огромного промпредприятия, эксплуатация персоналом Заказчика
Не ясно, как лучше организовывать подпитку внутреннего контура системы отопления парового ИТП? Мне пока что представляются варианты ниже: 1. Подпитка водой ХВС через блок ХВО. 2. Подпитка паровым конденсатом после Т/О. 3. Устройство бака запаса привозной подготовленной воды. 4. Подпитка обратной горячей водой из другого ИТП (расстояние примерно 400 метров тащить по зданию)
Так же возникает вопрос что лучше впрыскивать в РОУ перед Т/О, т.к. пар перегретый. 1. Воду ХВС через ХВО. 2. Паровой конденсат после Т/О. 3. Привозную подготовленную воду из бака запаса.
По некоторым вопросам параллельно возникают подвопросы, которые пока писать не буду.
|