Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подпитка системы отопления парового ИТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
antipod66
Коллеги, приветствую.
Возник вопрос по паровым ИТП.
Греющая среда водяной пар 0,6 МПА (изб.) 240°С, нагреваемая среда горячая вода 90°С через Т/О.
ИТП будет располагаться на территории огромного промпредприятия, эксплуатация персоналом Заказчика

Не ясно, как лучше организовывать подпитку внутреннего контура системы отопления парового ИТП?
Мне пока что представляются варианты ниже:
1. Подпитка водой ХВС через блок ХВО.
2. Подпитка паровым конденсатом после Т/О.
3. Устройство бака запаса привозной подготовленной воды.
4. Подпитка обратной горячей водой из другого ИТП (расстояние примерно 400 метров тащить по зданию)

Так же возникает вопрос что лучше впрыскивать в РОУ перед Т/О, т.к. пар перегретый.
1. Воду ХВС через ХВО.
2. Паровой конденсат после Т/О.
3. Привозную подготовленную воду из бака запаса.

По некоторым вопросам параллельно возникают подвопросы, которые пока писать не буду.
ivan-l-ing
2, 2
Adriano
Только учтите, что конденсат – довольно агрессивная среда. Чтобы не было последствий для системы отопления из него нужно удалять растворенные газы.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92569&st=0
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.