> Транзитный воздуховод, Изоляция транзита
ast
сообщение 2.3.2016, 12:19
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Добрый день!
Есть транзитный воздуховод из пом. склада категории В1 через пом. Шоурума. На .чертеже показана изоляция самоклеющаяся и ОЗК. Могу ли я сослаться на п. 6.18а) СП7.13130? Или надо делать отдельную гильзу горизонтальную из строительных конструкций с пределом огнестойкости 45 мин., по п. 6.18б). Можно ли мою самоклеющуюся изоляцию назвать гильзой из негорючих материалов?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2016, 12:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А ничего, что шоурум это обществ. помещение, и по прилож. "В" через него не допускается прокладка воздуховода из склада кат. В1 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.3.2016, 13:19
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



а что делать... Все смонтировано. Надо как-то решить этот вопрос. п. 6.18 гласит: "Транзитные воздуховоды ... систем любого назначения....."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 2.3.2016, 14:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ast @ 2.3.2016, 13:19) *
а что делать... Все смонтировано. Надо как-то решить этот вопрос. п. 6.18 гласит: "Транзитные воздуховоды ... систем любого назначения....."

По 6.17 - никак нельзя так проходить.
6.18 - регулирует только то, что может там проходить по нормам, т.е. этот пункт уже не подходит.
Решить вопрос, если уже всё смонтировано, можно только с участием пож. надзора после их письменного согласования такой прокладки при выполнении их же тех. требований по огнезащите, материалу и степени огнестойкости сущ. воздуховода.
Либо передел системы по нормам.
Других вариантов не вижу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 2.3.2016, 14:25
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо! Будем согласовывать с пожнадзором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных