Цитата(ast @ 2.3.2016, 13:19)

а что делать... Все смонтировано. Надо как-то решить этот вопрос. п. 6.18 гласит: "Транзитные воздуховоды ... систем любого назначения....."
По 6.17 - никак нельзя так проходить.
6.18 - регулирует только то, что может там проходить по нормам, т.е. этот пункт уже не подходит.
Решить вопрос, если уже всё смонтировано, можно только с участием пож. надзора после их письменного согласования такой прокладки при выполнении их же тех. требований по огнезащите, материалу и степени огнестойкости сущ. воздуховода.
Либо передел системы по нормам.
Других вариантов не вижу.