Добрый день!
Есть транзитный воздуховод из пом. склада категории В1 через пом. Шоурума. На .чертеже показана изоляция самоклеющаяся и ОЗК. Могу ли я сослаться на п. 6.18а) СП7.13130? Или надо делать отдельную гильзу горизонтальную из строительных конструкций с пределом огнестойкости 45 мин., по п. 6.18б). Можно ли мою самоклеющуюся изоляцию назвать гильзой из негорючих материалов?

ИОВ
А ничего, что шоурум это обществ. помещение, и по прилож. "В" через него не допускается прокладка воздуховода из склада кат. В1 ?
ast
а что делать... Все смонтировано. Надо как-то решить этот вопрос. п. 6.18 гласит: "Транзитные воздуховоды ... систем любого назначения....."
aas3
Цитата(ast @ 2.3.2016, 13:19) *
а что делать... Все смонтировано. Надо как-то решить этот вопрос. п. 6.18 гласит: "Транзитные воздуховоды ... систем любого назначения....."

По 6.17 - никак нельзя так проходить.
6.18 - регулирует только то, что может там проходить по нормам, т.е. этот пункт уже не подходит.
Решить вопрос, если уже всё смонтировано, можно только с участием пож. надзора после их письменного согласования такой прокладки при выполнении их же тех. требований по огнезащите, материалу и степени огнестойкости сущ. воздуховода.
Либо передел системы по нормам.
Других вариантов не вижу.
ast
Спасибо! Будем согласовывать с пожнадзором.