Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двери на путях эвакуации
Gratdor
сообщение 3.3.2016, 14:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Добрый день!
Вопрос такой: есть ли действующий документ в котором четко прописано положение дверей из межквартирного коридора по ходу эвакуации (должны быть открыты или закрыты) при сдаче системы дымоудаления из коридора вновь построенного жилого дома?

В ГОСТ Р 53300-2009 этот вопрос не освещен.

В НПБ 240-97 п.5.5.2 «Перед началом аэродинамических испытаний в здании воспроизводится ситуация, предусмотренная действовавшими в период расчета параметров системы противодымной защиты нормативными документами, т.е. закрываются все двери и окна, кроме перечисленных названными документами.
При отсутствии сведений о том, в соответствии с каким нормативным документом был выполнен расчет указанных параметров, допускается принимать следующие ситуации:

- для зданий постройки 1985 г. и последующих лет считать, что в здании открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода наружу и дымовой клапан в коридоре, а кабины лифтов находятся на первом этаже с открытыми дверями кабин и шахт лифтов.
При проведении аэродинамических испытаний в зимний период допускается не открывать окна и двери жилых помещений.» То есть смотреть нормативные документы - СП 7.13130.2013?

В МР к СП 7.13130.2013 в п.2.2 написано «Исходное положение оконных проемов – закрытое, дверных – согласно требованиям [1].».
[1] – это СП 7.13130.2013

В СП 7.13130.2013 п. 7.4 «Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 3.3.2016, 22:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Во время эвакуации и спасения двери между коридором и прочими МОП (лифтовые холлы ЛК и тп.) - открыты.
Что касается испытания противодымных систем, то тут все не так просто...
Системы дымоудаления и компенсации необходимо испытывать совместно.
В ГОСТ Р 53300-2009:
п. 4.5 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.4, все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.
У нас так на испытаниях: моделируем разные режимы, зажигаем шашку, демонстрируем работоспособность и подписываем документы или получаем предписания, но и тут огромное кол-во нюансев (начиная с плотности удаляемого воздуха, которая явна больше дымо-воздушной смеси и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gratdor
сообщение 9.3.2016, 7:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Цитата(Злой @ 4.3.2016, 0:28) *
В ГОСТ Р 53300-2009:
п. 4.5 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.4, все двери помещений ...

Вот только в 4.4 речь идет о незадымляемых лестничных клетках типа Н2. Надо было уточнить, конечно, что в моем случае лестничные клетки типа Н1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных