Добрый день!
Вопрос такой: есть ли действующий документ в котором четко прописано положение дверей из межквартирного коридора по ходу эвакуации (должны быть открыты или закрыты) при сдаче системы дымоудаления из коридора вновь построенного жилого дома?
В ГОСТ Р 53300-2009 этот вопрос не освещен.
В НПБ 240-97 п.5.5.2 «Перед началом аэродинамических испытаний в здании воспроизводится ситуация, предусмотренная действовавшими в период расчета параметров системы противодымной защиты нормативными документами, т.е. закрываются все двери и окна, кроме перечисленных названными документами.
При отсутствии сведений о том, в соответствии с каким нормативным документом был выполнен расчет указанных параметров, допускается принимать следующие ситуации:
…
- для зданий постройки 1985 г. и последующих лет считать, что в здании открыты все двери по ходу с нижнего типового этажа до выхода наружу и дымовой клапан в коридоре, а кабины лифтов находятся на первом этаже с открытыми дверями кабин и шахт лифтов.
При проведении аэродинамических испытаний в зимний период допускается не открывать окна и двери жилых помещений.» То есть смотреть нормативные документы - СП 7.13130.2013?
В МР к СП 7.13130.2013 в п.2.2 написано «Исходное положение оконных проемов – закрытое, дверных – согласно требованиям [1].».
[1] – это СП 7.13130.2013
В СП 7.13130.2013 п. 7.4 «Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
…
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.»