> Прокладка транзитных воздуховодов через эвакуационные коридоры
AlbertStudent
сообщение 10.3.2016, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 14.1.2013
Пользователь №: 177136



Здравствуйте господа. Вот возник такой вопрос - а можно ли прокладывать транзитные воздуховоды через эвакуационные коридоры? Вроде где-то видел, что нельзя, но вот где не могу найти. Перечитал нормы, опять не нашел. Подскажите, кто с таким сталкивался. Обслуживаемые помещения категории Д.

Сообщение отредактировал AlbertStudent - 10.3.2016, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.3.2016, 15:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это Ваши фантазии/заблуждения! Почти все коридоры являются эвакуационными путями (см. СП 1)
В п. 7.11.11 СП 60 перечислены помещения, где не допускается прокладка транзита, и коридоров там, конечно же, нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных