Здравствуйте господа. Вот возник такой вопрос - а можно ли прокладывать транзитные воздуховоды через эвакуационные коридоры? Вроде где-то видел, что нельзя, но вот где не могу найти. Перечитал нормы, опять не нашел. Подскажите, кто с таким сталкивался. Обслуживаемые помещения категории Д.
ИОВ
Это Ваши фантазии/заблуждения! Почти все коридоры являются эвакуационными путями (см. СП 1)
В п. 7.11.11 СП 60 перечислены помещения, где не допускается прокладка транзита, и коридоров там, конечно же, нет.