> Автоматика теплогенераторной в МКД
Airseller
сообщение 15.3.2016, 10:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по регулированию системы отопления по наружной тем-ре. Проектируется 3-х этажный жилой дом со встроенным помещением теплогенераторной. В теплогенераторной - электрокотлы в количестве 2*48 кВт. Предполагаю использовать котлы Zota lux с погодным регулированием.
Вопрос -требуется ли дополнительно организовывать регулирующий контур с клапаном и контроллером или автоматики котла достаточно?
И второй вопрос - количество котлов должно быть не менее 2-х . Количество электрокотлов должно быть с суммарной нагрузкой не более 100 кВт (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012). На максимальную нагрузку нужна будет работа 2-х котлов - один справится -но процентов на 75%.
Можно ли и нужно ли устанавливать 3 котел в резерв? В этом случае суммарная нагрузка превысить 100 кВт. (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.3.2016, 11:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Airseller @ 15.3.2016, 11:52) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по регулированию системы отопления по наружной тем-ре. Проектируется 3-х этажный жилой дом со встроенным помещением теплогенераторной. В теплогенераторной - электрокотлы в количестве 2*48 кВт. Предполагаю использовать котлы Zota lux с погодным регулированием.
Вопрос -требуется ли дополнительно организовывать регулирующий контур с клапаном и контроллером или автоматики котла достаточно?
И второй вопрос - количество котлов должно быть не менее 2-х . Количество электрокотлов должно быть с суммарной нагрузкой не более 100 кВт (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012). На максимальную нагрузку нужна будет работа 2-х котлов - один справится -но процентов на 75%.
Можно ли и нужно ли устанавливать 3 котел в резерв? В этом случае суммарная нагрузка превысить 100 кВт. (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012)

см. паспорт на котел и на автоматику, комплектно поставляемой с котлом или заказываемой опционально.
В случае аварии на одном из котлов, оставшийся не должен обеспечивать максимальный расход тепловой энергии, достаточно на отопление-вентиляцию в режиме наиболее холодного месяца (и то это требование для котельных, т.к. мощные котлы на складе местного дилера не валяются, а идут под заказ по 2-3 месяца).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airseller
сообщение 15.3.2016, 11:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



Спасибо за ответ.Но вопрос про требуемую автоматику - нужно ли дополнительно делать узел смешения со своим контролером (автоматика котла по наружному датчику присутствует). Котлы -только на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 15.3.2016, 11:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Airseller @ 15.3.2016, 12:12) *
Спасибо за ответ.Но вопрос про требуемую автоматику - нужно ли дополнительно делать узел смешения со своим контролером (автоматика котла по наружному датчику присутствует). Котлы -только на отопление.

Зачем? погодозависимое регулирование есть в котле. проверьте комплектацию только, автоматика в комплекте, а вот датчики не факт. Автоматика котлов предусматривает управление ведущим и ведомым котлами (каскадное управление)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Airseller
сообщение 15.3.2016, 11:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 2.7.2010
Пользователь №: 63331



У этих котлов -нет. На вопрос про каскадное регулирование с завода ответили:
"Такой функции в котле Zota lux нет.
Но настроить котлы для корректной работы можно. На основном котле ставите необходимую температуру. На втором ставите на 3-4 градуса меньше. А на третьем ещё на 3-4 градуса меньше."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных