Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по регулированию системы отопления по наружной тем-ре. Проектируется 3-х этажный жилой дом со встроенным помещением теплогенераторной. В теплогенераторной - электрокотлы в количестве 2*48 кВт. Предполагаю использовать котлы Zota lux с погодным регулированием.
Вопрос -требуется ли дополнительно организовывать регулирующий контур с клапаном и контроллером или автоматики котла достаточно?
И второй вопрос - количество котлов должно быть не менее 2-х . Количество электрокотлов должно быть с суммарной нагрузкой не более 100 кВт (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012). На максимальную нагрузку нужна будет работа 2-х котлов - один справится -но процентов на 75%.
Можно ли и нужно ли устанавливать 3 котел в резерв? В этом случае суммарная нагрузка превысить 100 кВт. (ограничение по п.п 6.5.3 в СП60.13330.2012)