> Asv-pv настройка
nausima
сообщение 15.3.2016, 21:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Как настраивать это дорогое добро? в паре с партнером ASV-M. Что происходит с расходом крутя его обороты по и против часовой.
Только не надо говорить что в инструкции все написано, про расход там несказанно, только про кПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 16.3.2016, 15:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(nausima @ 16.3.2016, 0:13) *
Как настраивать это дорогое добро? в паре с партнером ASV-M. Что происходит с расходом крутя его обороты по и против часовой.
Только не надо говорить что в инструкции все написано, про расход там несказанно, только про кПа.

Таки и читаем инструкцию:
Вращение шпинделя по часовой стрелке увеличивает регулируемую разность давлений, а вращение против часовой стрелки уменьшает. При этом один полный оборот шпинделя соответствует изменению настройки на 1 кПа.
Т.е. увеличиваем регулируемую разность давлений-сиречь увеличиваем расход на стояке..и наиборот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nausima
сообщение 31.3.2016, 20:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.9.2013
Из: СПБ
Пользователь №: 204502



Сиречь увеличится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evg74
сообщение 13.5.2016, 12:12
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2016
Из: Челябинск
Пользователь №: 292126



ASV-PV + ASV-M поддерживает постоянство перепада в регулируемом контуре/ветке.

При постоянстве перепада, будет и постоянство перепада на потребителях. А будет постоянство перепада, будет и ожидаемое регулирование расхода теплоносителя на термоклапанах.
Тут нюансов много, если диаметр ASV-PV правильно подобран по расходу и перепаду, то будет работать.... если нет то могут шуметь потребители, т.к. чувствительность регулирования будет снижена и будут погрешности в расходе теплоносителя по контуру, в этом случае вы точно не попадете в "проектные настройки" клапана. Хотя данфосс и намекает на линейность регулирующей характеристики клапана, но в своей техничке этот график нигде не публикуют, на деле же регулировочная характеристика клапана S-образная, и линейный участок не совсем большой )). Так со всеми РПД .... Их нужно подбирать аккуратно ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 18:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных