Как настраивать это дорогое добро? в паре с партнером ASV-M. Что происходит с расходом крутя его обороты по и против часовой.
Только не надо говорить что в инструкции все написано, про расход там несказанно, только про кПа.
 
 
 
 
  Цитата(nausima @ 16.3.2016, 0:13) 

Как настраивать это дорогое добро? в паре с партнером ASV-M. Что происходит с расходом крутя его обороты по и против часовой.
Только не надо говорить что в инструкции все написано, про расход там несказанно, только про кПа.
Таки и читаем инструкцию:
Вращение шпинделя по часовой стрелке увеличивает регулируемую разность давлений, а вращение против часовой стрелки уменьшает. При этом один полный оборот шпинделя соответствует изменению настройки на 1 кПа.
 Т.е. увеличиваем 
регулируемую разность давлений-сиречь 
увеличиваем расход на стояке..и наиборот
 
 
 
 
 
  ASV-PV + ASV-M поддерживает постоянство перепада в регулируемом контуре/ветке. 
При постоянстве перепада, будет и постоянство перепада на потребителях. А будет постоянство перепада, будет и ожидаемое регулирование расхода теплоносителя на термоклапанах.
    Тут нюансов много, если диаметр ASV-PV правильно подобран по расходу и перепаду, то будет работать.... если нет то могут шуметь потребители, т.к. чувствительность регулирования будет снижена и будут погрешности в расходе теплоносителя по контуру, в этом случае вы точно не попадете в "проектные настройки" клапана. Хотя данфосс  и намекает на линейность регулирующей характеристики клапана, но в своей техничке этот график нигде не публикуют, на деле же регулировочная характеристика клапана S-образная, и линейный участок не совсем большой )). Так со всеми РПД .... Их нужно подбирать аккуратно ))