> ДУ из помещения ТО и ТР, Расход газовоздушной смеси
ast
сообщение 16.3.2016, 15:13
Сообщение #1


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Посчитала ДУ из помещения ТО и ТР автосалона. Помещение 21х21 м высотой 7м. По программе КВМ получилась цифра 62500 м3/час. Пожарную нагрузку взяла - автомобиль 1500кг. Кто считал подобные помещения, подскажите ваш порядок цифр. helpsmilie.gif Мне показалось, что о-о-очень много! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.3.2016, 17:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Да, примерно так и будет для помещения с такими размерами. Можно было не задаваться массой авто, а поставить "галочку" на автостоянки - там сразу будет по проге 5000 кВт мощность тепловыделения, как и в МР 2013 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 17.3.2016, 9:30
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Ну да, так и получилось у меня 5650 кВт. Спасибо!!!! Развеяли мои сомнения.

Цитата(ИОВ @ 16.3.2016, 17:47) *
Да, примерно так и будет для помещения с такими размерами. Можно было не задаваться массой авто, а поставить "галочку" на автостоянки - там сразу будет по проге 5000 кВт мощность тепловыделения, как и в МР 2013 г.

Поставила в параметрах горючих веществ "стоянки легковых автомобилей" и объем дыма стал 30000м3/час при мощности тепловыделения 2400кВт. blink.gif Может в программе глюк... И надо оставить 62000м3/час, что соотносится и с примером из методики АВОК по расчету дыма из автостоянки? Там 5400 кВт и 50000 кубов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.3.2016, 10:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вы меня неправильно поняли - надо на самой 1-ой стр. исходных данных поставить "галочку" в перечне помещений на "из закрытых автостоянок". Формулы, конечно, справедливы вне зависимости от наименования помещения, просто в программе для этой позиции сразу учитывается, что в помещении горит 1 автомобиль и мощность тепловыделения уже учитывается в 5000 кВт - т.е. для этой позиции Вы уже не задаётесь массой и характеристикой пож. нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 17.3.2016, 10:24
Сообщение #5


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Спасибо, уважаемый ИОВ, все получилось, 53200 м3/час. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных