Ну да, так и получилось у меня 5650 кВт. Спасибо!!!! Развеяли мои сомнения.
Цитата(ИОВ @ 16.3.2016, 17:47)

Да, примерно так и будет для помещения с такими размерами. Можно было не задаваться массой авто, а поставить "галочку" на автостоянки - там сразу будет по проге 5000 кВт мощность тепловыделения, как и в МР 2013 г.
Поставила в параметрах горючих веществ "стоянки легковых автомобилей" и объем дыма стал 30000м3/час при мощности тепловыделения 2400кВт.

Может в программе глюк... И надо оставить 62000м3/час, что соотносится и с примером из методики АВОК по расчету дыма из автостоянки? Там 5400 кВт и 50000 кубов.