> Приток или вытяжка?
Liza744
сообщение 17.3.2016, 14:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292586



Дорогие специалисты, мне выдали задание сделать вентиляцию в трёх душных комнатах, находящегося в эксплуатации. Здание общественное, представляет архитектурную ценность для КГИОПа, окна деревянные без форточек.
В первой комнате одно постоянное рабочее место, в двух других 4 и 6 мест. Я расчитала количество приточного воздуха по 60м3/ч на человека, получается воздухообмен на 660м3/ч.
Как бывает в таких зданиях проложить воздуховоды практически нет места, тем более оборудование, от сюда и возникли мои размышления...

1) как изменится комфортность пребывания людей, если мы ограничимся только вытяжным оборудованием?
2) можно ли предположить, что установив только приточную вентиляцию в помещениях окажется достаточный воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.3.2016, 15:13
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Возьмите герметичный сосуд.
2. Плотно присоедините к нему вентилятор.
3.а Начните удалять воздух из сосуда вентилятором. Какие изменения произойдут?
3.б Начните подавать воздух. Какие изменения произойдут?

Единственное, что при организованном притоке и наличии в нормальной близости шахт естественной вентиляции позитивные изменения будут. Если же таковых нет, эффект будет условным и непредсказуемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liza744
сообщение 17.3.2016, 15:43
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292586



Здание 3х этажное, лестница не изолирована, на данный момент вытяжка получается естественная через открытый чердачный люк.
Я склоняюсь к тому, чтобы установить приточку с расчётом на перетекание поздуха через неплотность дверей в общий коридор, а там самотеком на чердак... Понятно что это не по правилам, но все же. Недостаток данного решения будет 1- хлопание дверью, 2 может даже свист, но на сколько практически это ужасно получить максимум 360 м3/ч в комнату без организованной вытяжки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.3.2016, 16:07
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Перетекание? Прикиньте скорости по щелям при закрытых дверях и сразу возникнет мысль о переточных решётках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Liza744
сообщение 17.3.2016, 20:48
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 16.3.2016
Пользователь №: 292586



Мда, но к сожалению у заказчика есть строгое требование к звукоизоляции, так как в данных помещениях часто проходят конфиденциальные разговоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.3.2016, 21:26
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Есть звукоизолированые переточные устройства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 11:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных