> Производственно-дождевая канализация на полигоне нефтесодержащих отходов, можно ли использовать полиэтиленовые трубы
kirikov8080
сообщение 23.3.2016, 11:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.5.2010
Пользователь №: 55878



Братья проектировщики, помогите, пожалуйста!

Есть полигон. На нем площадки, где складируют нефтесодержащий грунт. Стоки с данных площадок идут в свою систему канализации и к моему вопросу не относятся.
Я делаю канализацию стоков с дорог полигона. На дорогах расставлены дождеприемные колодцы. Стоки от них идут самотеком по подземной сети в подземную установку очистки. Стоки в основном – ливневка, но небольшое кол-во нефти (мазута и т.п.) все-таки может быть.

Вопрос: можно ли запроектировать мою сеть производственно-дождевой канализации из полиэтиленовых (полипропиленовых) труб? Или все-же нужны трубы из несгораемых материалов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.3.2016, 16:32
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Сеть ливневой канализации всегда подразумевает наличие нефтесодержащих стоков. На любом объекте. Очистные сооружения очищают именно бензостоки (нефте-) и взвешенные вещества.
Вы же не сам свал очищаете, а делаете ливневку дороги, уцда могут попасть стоки с площадки...

Сообщение отредактировал Водяной - 23.3.2016, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kirikov8080
сообщение 28.3.2016, 15:08
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 8.5.2010
Пользователь №: 55878



Значит полиэтиленовые нельзя? А не подскажите, где-нибудь в нормах есть прямой запрет? Мне заказчику обосновать нужно, чугунные трубы говорит дорого!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.3.2016, 23:24
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(kirikov8080 @ 28.3.2016, 15:08) *
Значит полиэтиленовые нельзя? А не подскажите, где-нибудь в нормах есть прямой запрет? Мне заказчику обосновать нужно, чугунные трубы говорит дорого!

Я склоняюсь к можно...Это не технологический трубопровод, а сеть ливневки дороги, судя по первому посту...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 12.4.2016, 9:46
Сообщение #5


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



ПБ 09-560-03 п. 3.6.2.4. Сеть производственных сточных вод должна быть закрытой и выполняться из несгораемых материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BHBP
сообщение 13.4.2016, 20:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 12.3.2016
Пользователь №: 292150



Цитата(Сантехник @ 12.4.2016, 9:46) *
ПБ 09-560-03 п. 3.6.2.4. Сеть производственных сточных вод должна быть закрытой и выполняться из несгораемых материалов.

Не факт, что у коллеги нефтебаза, да и его система канализации явно не производственная.
Закладывал бы пластик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.4.2016, 12:25
Сообщение #7


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Производственно-дождевую проетируют из стали (у коллеги она названа именно так). Надо правильно назваать вашу сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 15.4.2016, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Проектировали дождевую канализацию площадки аллюминиего завода - закладывали пластиковую трубу Pragma, даже колодцы пластиковые, но у коллеги полигон - возможно, есть свои особенности..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.4.2016, 19:39
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Сантехник @ 15.4.2016, 12:25) *
Производственно-дождевую проектируют из стали (у коллеги она названа именно так). Надо правильно назвать вашу сеть.

---Стоки с данных площадок идут в свою систему канализации и к моему вопросу не относятся. --- из первого поста

Так что канализация дождевая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 16.4.2016, 12:27
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Я считаю, что для такой системы вполне себе подходят полимерные трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twilightnow
сообщение 14.6.2016, 9:09
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101



Прошли такой же полигон в омской эспертизе со стальными трубами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных