kirikov8080
  23.3.2016, 11:09
  
 
  Братья проектировщики, помогите, пожалуйста!
Есть полигон. На нем площадки, где складируют нефтесодержащий грунт. Стоки с данных площадок идут в свою систему канализации и к моему вопросу не относятся.  
Я делаю канализацию стоков с дорог полигона. На дорогах расставлены дождеприемные колодцы. Стоки от них идут самотеком по подземной сети в подземную установку очистки. Стоки в основном – ливневка, но небольшое кол-во нефти (мазута и т.п.) все-таки может быть.
Вопрос: можно ли запроектировать мою сеть производственно-дождевой канализации из полиэтиленовых (полипропиленовых) труб? Или все-же нужны трубы из несгораемых материалов? 
 
 
 
 
  Сеть ливневой канализации всегда подразумевает наличие нефтесодержащих стоков. На любом объекте. Очистные сооружения  очищают именно бензостоки (нефте-) и взвешенные вещества.
Вы же не сам свал очищаете, а делаете ливневку дороги, уцда могут попасть стоки с площадки...
 
 
 
  kirikov8080
  28.3.2016, 15:08
  
 
  Значит полиэтиленовые нельзя? А не подскажите, где-нибудь в нормах есть прямой запрет? Мне заказчику обосновать нужно, чугунные трубы говорит дорого!
 
 
 
 
  Цитата(kirikov8080 @ 28.3.2016, 15:08) 

Значит полиэтиленовые нельзя? А не подскажите, где-нибудь в нормах есть прямой запрет? Мне заказчику обосновать нужно, чугунные трубы говорит дорого!
Я склоняюсь к можно...Это не технологический трубопровод, а сеть ливневки дороги, судя по первому посту...
 
 
 
 
  Сантехник
  12.4.2016, 9:46
  
 
  ПБ 09-560-03 п. 3.6.2.4. Сеть производственных сточных вод должна быть закрытой и выполняться из несгораемых материалов.
 
 
 
 
  Цитата(Сантехник @ 12.4.2016, 9:46) 

ПБ 09-560-03 п. 3.6.2.4. Сеть производственных сточных вод должна быть закрытой и выполняться из несгораемых материалов.
Не факт, что у коллеги нефтебаза, да и его система канализации явно не производственная.
Закладывал бы пластик.
 
 
 
 
  Сантехник
  15.4.2016, 12:25
  
 
  Производственно-дождевую проетируют из стали (у коллеги она названа именно так). Надо правильно назваать вашу сеть.
 
 
 
 
  Проектировали дождевую канализацию площадки аллюминиего завода - закладывали пластиковую трубу Pragma, даже колодцы пластиковые, но у коллеги полигон - возможно, есть свои особенности..
 
 
 
 
  Цитата(Сантехник @ 15.4.2016, 12:25) 

Производственно-дождевую проектируют из стали (у коллеги она названа именно так). Надо правильно назвать вашу сеть.
 ---Стоки с данных площадок идут в свою систему канализации и к моему вопросу не относятся. --- из первого поста
Так что канализация дождевая...
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  16.4.2016, 12:27
  
 
  Я считаю, что для такой системы вполне себе подходят полимерные трубы
 
 
 
  twilightnow
  14.6.2016, 9:09
  
 
  Прошли такой же полигон в омской эспертизе со стальными трубами
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 