Львиное сердце
сообщение 30.10.2020, 13:28
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 30.10.2020, 13:09) *
Зачем вам справочники, когда есть СП?

То что в СП написано про переполнения, народ не считает доказательством, требованием к выполнению расчета по полному наполнению((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.10.2020, 13:34
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А то, что в СП написано про гидравлическое испытание наполнением системы до воронок народ чем считает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.10.2020, 14:01
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 30.10.2020, 13:34) *
А то, что в СП написано про гидравлическое испытание наполнением системы до воронок народ чем считает?

СП 73.13330.2016 п.7.5.3
Это испытания в течении 10 мин... Для определения течи...
Другое дело про работу системы, про пропускную способность труб... Разве нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.10.2020, 14:57
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Нет. Систему испытывают на тот режим работы, который впоследствии будет в ней регулярно. Хоз.быт канагу, например, испытывают проливом, а не наполнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.10.2020, 15:13
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Young @ 30.10.2020, 14:57) *
Нет. Систему испытывают на тот режим работы, который впоследствии будет в ней регулярно.

Это же то же написано где то?

Извините, придираюсь. Так как нашим проверяющих пока не ткнёшь точно в слово, ничего не примут.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.10.2020, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.10.2020, 15:33
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



https://www.c-o-k.ru/articles/o-raschete-vn...nnih-vodostokov
Цитата
При длине патрубка водосточной воронки более 10–12D кольцевой водовоздушный поток 10 (рис. 2) смыкается, и в системе «водосточная воронка — водосточный стояк», как правило, возникает напорное течение жидких атмосферных осадков

Это написано во всех учебниках по СТОЗу, помимо всего прочего. Убеждение проверяющих это только ваша задача. Гугл в помощь.

Сообщение отредактировал Young - 30.10.2020, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных